Сообщение Lexa_Tomsk » 14 ноя 2019, 07:14

Добрый день.

Завели в ЛЭРС Регистратор нештатных ситуаций на базе Пульсар 10.
Прибор прописали в объекте учета и настроили сигнализацию на выдачу предупреждений об установки и снятии сигнала.
Хочу вывести на мнемосхему квадратики, которые будут менять свой цвет (красный/зеленый) в зависимости от установлен или снят сигнал на конкретном канале.
Настроил оформление для снятого и установленного сигнала.
Проблема: Цвет на мнемосхеме цвет меняется только при физическом нажатии кнопки обновить мнемосхему, хотя все остальные показания меняются сами при опросе приборов.
Можно привязать изменение цвета к моменту обновления данных с прибора?
10.jpg
11.jpg
12.jpg
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Вывод сигнализации от Пульсар 10 на мнемосхему

Сообщение Иван Славный » 14 ноя 2019, 08:01

Вы можете менять оформление элемента только по выставленному/снятому сигналу. Если Пульсар 10 способен возвращать такую сигнализацию, то в этом случае у вас получится реализовать задуманное.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Вывод сигнализации от Пульсар 10 на мнемосхему

Сообщение Lexa_Tomsk » 14 ноя 2019, 08:28

Проблема в том, что мнемосхема автоматически не обновляется при смене сигнала. Требуется ручное обновление. Функционал работает как видно из скриншотов.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Вывод сигнализации от Пульсар 10 на мнемосхему

Сообщение Иван Славный » 15 ноя 2019, 06:35

Мы проверили работу мнемосхем по вашему описанию. Описанная вами проблема не воспроизвелась: в текущей версии мнемосхема обновляется автоматически сразу, как было зарегистрировано изменение состояние сигнала.

Я приложил анимационный файл (GIF), в котором отражены результаты нашей проверки.
Вложения
Индикация изменения состояния в оформлении надписи на мнемосхеме.gif
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Lexa_Tomsk
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Вывод сигнализации от Пульсар 10 на мнемосхему

Сообщение Lexa_Tomsk » 15 ноя 2019, 10:48

Обновил ЛЭРС с 3.32.4 до 3.32.7 и все заработало. Эта проблема отпала. Спасибо.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Вывод сигнализации от Пульсар 10 на мнемосхему

Сообщение Иван Славный » 15 ноя 2019, 10:56

Очень хорошо! В таком случае тема закрыта.