Не запускается расчет суточных данных

Раздел для разработчиков по взаимодействию с ЛЭРС УЧЕТ, созданию собственных внешних модулей, экспорту/импорту данных и т.д.

Модератор: Модераторы

Ответить
imin
Сообщения: 591
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 01:52

Не запускается расчет суточных данных

Сообщение imin » 27 фев 2018, 08:37

Есть collection - коллекция интеграторов на начало суток. Внешним модулем из Excel файла импортируем данные с помощью метода:

Код: Выделить всё

point.Data.SetData(new MeasurePointConsumptionRecordCollection(DeviceDataType.Day), collection, options);
Интеграторы ложатся успешно, но не запускается автоматический расчет суточных.
Если после импорта зайти в таблицу потребления по точке учета и вручную нажать "Пересчитать данные", то суточные рассчитываются корректно.

Настройки расчета и хранения на приложенном скриншоте.
Версия ЛЭРС УЧЁТ 3.07 R24.12
Вложения
calculation.png
calculation.png (37.66 КБ) 719 просмотров
ООО "Навигационно-информационный центр" г.Якутск
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6841
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Не запускается расчет суточных данных

Сообщение Иван Славный » 27 фев 2018, 09:44

Для запуска пересчета данных вам следует вызвать метод MeasurePointData.RecalcDataAsync.