Здравствуйте. Настроили опрос счётчиков через Лэрс GSM. В программе не отображаются данные о перепаде давления.
Опросите точку учета, в которой вы не видите перепад давления, за последние трое суток считав часовые и суточные данные с убранной галочкой только недостающие данные. Покажите журнал опроса и дамп обмена с устройством, скриншот вкладки Устройство из свойств точки учета. Опросите прибор за этот же период заводской программой и покажите скриншот таблицы данных.
Здравствуйте. Опрос заводской программой отправлю позже, нужно доехать до объекта.
Журнал опроса.xlsx (15.9 KB)
dump.LitePro_4(MTS)(4).2020-09-17.log (80.1 KB)
Покажите так же таблицу данных по СПГ742, которые отображает ЛЭРС УЧЁТ.
Ожидаем данные заводской программы.
В ЛЭРС УЧЕТ для прибора СПГ742 на данный момент перепад давления не считывается. На сколько я понял из приложенных вами данных, в приборе два параметра перепада давления: “dP1” и “dP1д”. Уточните, пожалуйста, чтение какого именно перепада давления вам необходимо?
Нужны оба, они присутствуют с схемах измерения СПГ в РЭ и в отчетах, к которым привыкли поставщики газа.
И чтобы вторую теме не открывать про этот же прибор. В ЛЭРСе в архиве не видно нештатных ситуаций.
А в файле из заводской программы за тот же период они есть.
Чтение НС тоже еще не реализовано?
Kvashnin, уточните, пожалуйста, какой именно перепад давления измеряется в параметре “dP1д”?
По поводу вашего второго вопроса у нас есть правило: один вопрос - одна тема. Данное правило следует соблюдать. Скажу лишь что нештатные устройства сохраняются в архиве ошибок (отдельная группа колонок в таблице с данными “Архив ошибок”). В колонке “Нештатные ситуации” отображаются нештатные ситуации ЛЭРС УЧЕТ, если они возникали при диагностике просматриваемой записи.
Не понятен вопрос. Назначение этого параметре определяется схемой, настроенной в приборе. Описание схем на странице 15-16 РЭ на прибор.
Мы поставили в план работ задачу по реализации чтения значений параметров перепада давления (dP1, dP2, dP1д, dP2д), для ее реализации нам понадобится доступ к прибору.
Kvashnin или BB-72 пожалуйста предоставьте доступ к прибору СПГ742.
Здравствуйте.
Прибор СПГ 742
Серийный номер 7875
Сетевой адрес 0
Подключение: контроллер ЛЭРС GSM Lite # 18075
Уточните, пожалуйста, что под этим подразумевается? Вы хотите настроить данный модем на подключение к нам?
Да. Что для этого нужно сделать? Симку со статическим IP адресом нужно?
Напишите адрес и порт куда контроллеру подключаться ЛЭРС GSM Lite
Если вы хотите настроить подключение модема к нам, то какой либо специальной сим карты не нужно. Главное, чтобы у данной сим-карты, был выход в интернет.
Пожалуйста, настройте ваш модем ЛЭРС GSM Lite на подключение к 95.167.224.34:2066.
Если вы тоже хотите предоставить доступ к вашему прибору через модем ЛЭРС GSM Lite, вы также можете настроить подключение вашего модема на этот же адрес и порт.
Здравствуйте. Модем настроили, можете проверить. На всякий случай номер СИМ для настройки модема 8 982 780 6811
Прибор СПГ 742
Серийный номер 7875
Сетевой адрес 0
Подключение: контроллер ЛЭРС GSM Lite # 18075
Спасибо за предоставленный прибор! Ожидайте окончания работ по связанной задаче.
Мы завершили работы по задаче. Изменения будут доступны в следующей версии 3.37.