Повторный опрос уже опрошенных данных с ВИС.Т

Имеются две точки заведенные на один прибор ВИС.Т на разных тепловых вводах. Если, например, у точки на втором тепловом вводе имеются не снятые данные за период автоопроса, ЛЭРС будет пытаться опросить данные с точек первого теплового ввода за тот же период, даже если данные уже сняты.
На скриншотах имеем точку ХВС на втором тепловом вводе с не снятыми часовыми данными с 25.08 по 17.09. В точке ГВС данные за этот период частично имеются. В сеансах опроса же видим, что опрос каждый раз начинается с точки ГВС(первый тепловой ввод) за период с 25.08, хотя по ГВС данные за этот период уже имеются. За 30 минут отведенного времени для опроса опрос до точки ХВС не доходит и модем отключается. На следующий час опрос снова начинается с точки ГВС с 25.08. Из-за этого получается, что точка ХВС в автоопросе никогда не опрашивается. Помогает только ручной опрос отдельно точки ХВС.
device-bindings.png
hot-water.png
cold-water.png

Список сеансов и несколько журналов опроса
27.09.2020 02.xlsx (40.9 KB)
27.09.2020 03.xlsx (42 KB)
27.09.2020 - список.xlsx (12.9 KB)
27.09.2020 00.xlsx (41.3 KB)
27.09.2020 01.xlsx (40.7 KB)

Это не является ошибкой. ЛЭРС УЧЕТ фактически производит опрос прибора учета, а не точки учета. Поэтому, когда прибор привязан к нескольким точкам, ЛЭРС УЧЕТ анализирует эти точки и формирует один общий период, в который входят все даты, за которые по обеим точкам отсутствуют данные, и производит опрос прибора учета за этот период.
В вашем случае проблема возникает из-за того, что по прошествии получаса удаленная сторона разрывает соединение, тем самым не давая произвести полный опрос устройства.

Ранее вы писали:

В данном случае вам действительно проще опросить точку учета ХВС, доведя в ней наличие данных до состояния точки учета ГВС. В последствии у обеих точек учета будет одинаковый период, за который отсутствуют данные.