Опрос СПТ 941

Вычислитель СПТ 941 при запросе мониторинга текущих все показывает, а при ручном опросе пишет что нет архивных данных для сохранения.

Встречались с подобным, когда монтажники забыли включить счет и переключатель защиты данных.

Seegull, уточните, пожалуйста, заводской программой с этого же прибора текущие данные считываются?

frolov_vg подскажите вам удалось как либо решить данную проблему? Если да, опишите, пожалуйста, известный вам способ решения.

Да, мы решили данную проблему.
В самом СПТ включили счет и передвинули переключатель защиты в положение “вкл”

frolov_vg, спасибо.

Seegull, дополнительно проверьте у себя данные настройки.

Есть еще один нюанс. Проблема с опросом появилась после установки версии 3.34.7
на версии 3.07 R10.31 все считывается без проблем.

Seegull, пожалуйста, сообщите удается ли вам считать данные заводской программой и соответствуют ли настройки, о которых писал frolov_vg, озвученным значениям?

Спасибо, выполнил рекомендованные настройки. Все заработало.