Не работает коррекция времени для СЕ301

Проследил как происходит корректировка указанного счетчика и увидел что не все в порядке. Судя по сообщениям - корректировка происходит, но время в приборе не меняется.

Т.к. на корректировку времени есть ограничения: “Коррекция времени на величину +/- 30 с. может быть произведена только один раз в календарные сутки вручную с кнопок счетчика (см. п. 8.2) или по цифровым интерфейсам.”

То прикладываю журналы опроса 1-ого и 2-ого сеансов связи в сутки. Во втором сеансе видно, что корректировка не происходит. Ну и дампы обмена для этих сеансов

Версия ЛЭРСа - текущая
dump.Порт_опроса(117).2021-01-01.log.gz (128 KB)
dump.Порт_опроса(62).2021-01-01.log.gz (163 KB)
Журнал опроса 01_01 - 02.xlsx (9.11 KB)
Журнал опроса 01_01 - 01.xlsx (9.33 KB)

Уточните, пожалуйста, вы уверены, что опрос отраженный в журнале “Журнал опроса 01_01 - 01.xlsx” был первым за календарные сутки? Приложите список всех сеансов по точке учета, опрос которой отражен в присланных журналах за 01.01.2021.

приложил
Сеансы опроса.xlsx (13.1 KB)

Получается во всех сеансах за 01.01.2021 ранее 2:00:59 считывались не все данные, в результате чего коррекция времени не производилась?

Попробуйте произвести коррекцию времени заводской программой и сообщите результат скорректируется ли время на приборе, приложив скриншоты времени прибора до и после проведения коррекции заводской программой. Перед этим обязательно отключите коррекцию времени в автоопросе, чтобы при проведении коррекции это была первая за сутки попытка корректировки времени, ввиду вышеописанных вами ограничений.

Проблем по снятием нет, это ЛЭРС так помечает сеансы, где он хочет получить суточные из прибора, а их еще нет из-за расхождения времени.

Тогда уточните, пожалуйста, производилась ли коррекция времени 01.01.2021 в сеансах ранее 2:00:59? Если да, то приложите журналы опроса первых 2-х сеансов 01.01.2021 0:30:24 и 01.01.2021 0:42:11.

Также ожидаю раннее запрошенных результатов проведения коррекции времени заводской программой.

В указанное Вами время в счетчике еще 31/12. Это видно по журналам из первого моего сообщения.
Для коллекции прикладываю все, что просите и еще немного :slight_smile:
Журнал опроса0_42.xlsx (9.29 KB)
Журнал опроса0_30.xlsx (9.69 KB)
Журнал опроса1_52.xlsx (9.29 KB)

Ясно. Тогда ожидаем запрошенные ранее результаты коррекции времени заводской программой.

У меня получилось скорректировать время “родной” программой. С этим типом счетчика работает только коррекция в пределах 30 сек. Прикладываю лог обмена из ПО AdminTools.

В логе много всего, но последняя команда как раз корректировка на несколько дессятков секунд. И она была удачная. Прикладываю скрин из ЛЭРСа до корректировки
before.jpg
и после корректировки
after.jpg
27_01_2021_14_49_01.txt (69.7 KB)

Согласно руководству пользователя прибора СЕ301 в приборе реализовано несколько команд:

? широковещательная команда коррекции хода часов /?CTIME!;
? адресная команда коррекции хода часов CTIME( )(см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б);
? адресная команда коррекции хода часов CTIME(Х)(см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б)на величину XX секунд.

Из присланного журнала заводской программы видно, что она отправляет адресную команду коррекции с указанием количества секунд “CTIME(Х)”, тогда как в ЛЭРС УЧЕТ реализована широковещательная команда коррекции “/?CTIME!”. Поэтому сравнить коррекцию времени в ЛЭРС УЧЕТ и в заводской программе не представляется возможным.

Судя по всему команда коррекции времени (широковещательная или адресная) зависит от используемого протокола обмена. Уточните, какой протокол обмена вы использовали при опросе в заводской программе?

Также подскажите, не могли бы вы предоставить доступ к рассматриваемому прибору для тестирования, отключив при этом коррекцию времени у вас в ЛЭРС УЧЕТ?

Вот настройки AdminTools, в них виден и протокол

Пишите адрес и порт, пропишу в gprs-modem LitePro. Будет подключаться

В ЛЭРС УЧЕТ для прибора “СЕ301” реализован протокол “ГОСТ Р МЭК 61107-2001”, тогда как вы производили коррекцию по протоколу “ГОСТ IEC61107-2011”.
Пожалуйста, произведите коррекцию времени с использованием протокола “ГОСТ Р МЭК 61107-2001” и приложите те же данные, которые вы прикладывали ранее при выполнении коррекции с использованием протокола “ГОСТ IEC61107-2011”.

По результатам анализа проведения коррекции времени по протоколу “ГОСТ Р МЭК 61107-2001” мы определимся необходим ли доступ к прибору.

В утитите AdminTools нет воможности для СЕ301 использовать протокол “ГОСТ Р МЭК 61107-2001”, т.е. такого протокола вообще нет.

Задал вопрос тех.поддержке Энергомеры. Вот ответ:
Добрый день!
Протоколы ГОСТ МЭК 61107-2011 и ГОСТ IEC 61107-2001 абсолютно одинаковые, изменен только год утверждения, поэтому ПУ работают с протоколом ГОСТ IEC61107-2011.

Если нужен источник. Вот тема на форуме проиводителя: Чтение счетчика СЕ301 в AdminTools по протоколу ГОСТ - МЭК 61107-2001

Сейчас связались с ТП Энергомера. Специалисты сообщили, что с помощью программы AdminTool невозможно отправить широковещательную команду “/?CTIME!”, так как в заводской программе не существует функционала, позволяющего это сделать.
Мы отправили дополнительный запрос специалистам Энергомера с просьбой уточнить причины, по которым прибор мог не выполнить широковещательный запрос, приложив ваши журналы опроса и дампы обмена. На данный момент ожидаем ответ на этот запрос.

Хочу уточнить про движение по этой теме.

Ответа от специалистов Энергомера ответа до сих пор не получили. Продублировал письмо с запросом.