Коллеги, приветствую!
Столкнулись с проблемой. БОльшая часть приборов Пульсар Т v15 опрашивается без видимых проблем, кроме небольшого числа (процентов 10). Ошибка: Ошибка опроса устройства ПУЛЬСАР (модификация Т) (v15) #03420916. Параметры запроса некорректн. Отсутствует параметр

Логи и дампы прикладываю, прошу помощь в решении проблемы.
Версия Лэрс 3.38.4
Спасибо!
dump.TCP-порт(0).2021-01-22.log (94.9 KB)
Журнал опроса.xlsx (6.75 KB)

Прибор опросился как ПУльсар Т (v9)!

Проверьте в заводской программе TestAll какая модель считывается при опросе данного прибора. Если считывается именно “Пульсар Т (модификация v9)”, обратитесь в техническую поддержку производителя прибора с просьбой уточнить нормальная ли это ситуация и, если да, можно ли его опрашивать как “Пульсар Т (модификация v9)”.