Ошибка при опросе ЕК270 [9483]

Добрый день. Появляется не однократно ошибка при опросе ЕК270, пишет что интеграторы отсутствуют, хотя при опросе СОДЭК все данные в приборе есть. многократный опрос Лэрс ничего не меняет.
Считано ЛЭРС на 28.docx (334 KB)

Приложите, пожалуйста, журнал опроса, отраженного на вашем скриншоте, и дамп обмена к этому журналу.

Также на присланном вами скриншоте заводской программы не видно по какому именно прибору вы просматриваете данные. Пожалуйста, откройте таблицу (не отчет!) заводской программы, в которой явно видно данные какого прибора отражены, а так же сами интеграторы на 28.01.2021 10:00:00. Пришлите скриншот заводской программы, на котором это отражено.

Высылаю
dump.Модем_СОМ1.2021-02-01.log.gz (8.51 MB)
Жулнал опроса.xlsx (131 KB)
Скрин СОДЭК.docx (244 KB)

Произведите, пожалуйста, повторный опрос часовых данных за период с 27.01 по 29.01 с отключенной галочкой “Только недостающие данные”. Приложите журнал данного опроса и дамп обмена к этому журналу.

Прошлый раз тоже без галки был. И данные за эти дни из базы удалял тоже.
dump.Модем_СОМ1.2021-02-03.log.7z (8.34 MB)
Жулнал опроса1.xlsx (38.2 KB)

Приложите, пожалуйста, скриншот настройки привязки ячеек данного прибора (в свойствах точки учета вкладка “Устройство”), на котором видно все привязки.

Высылаю
Привязка.docx (224 KB)

Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно исправление.

Уточните, пожалуйста, мы можем воспользоваться параметрами доступа к прибору из присланного журнала для тестирования?

Исправление вошло в вышедшею версию 3.39. Пожалуйста, обновитесь до текущей версии и проверьте возникновение рассматриваемой ситуации в ней.