Не получается считать часовой архив с ЕК270

Не получается считать часовой архив с ЕК270. Содеком через оптоголовку часовые показания в приборе видны:
04-04-2021 17-18-05.png
04-04-2021 17-18-36.png
Но опрос часового архива в ЛЭРСе всегда не удачен. Прикладываю журнал опроса часового архива и дамп.

Прибор настроен вот так:
04-04-2021 17-14-46.png
Но перепробовал все варианты настройки протокола и адаптера ЕК.

Прочие данные опрашиваются без проблем.
Журнал опроса_час.xlsx (8.45 KB)
dump.МТС_(com1).2021-04-04.log.gz (57.7 KB)

У вас установлен протокол “Скорость авто, посуточное чтение”. При такой настройке за один запрос с устройства считываются часовые записи за целые сутки. В дампе обмена имеются ответы прибора, однако они не полные, по этой причине возникает ошибка “Ошибка приёма ответа. Не совпадает контрольная сумма”. Увеличьте время ожидания ответа устройства, что бы ответ устройства был считан полностью.
Мы завели прибор у себя в системе и успешно опросили его с такой настройкой с установленным тайм-аутом ожидания ответа 10000 миллисекунд.
Вы так же можете выбрать протокол “Скорость авто, почасовое чтение”. В этом случае прибор будет считывать каждую часовую запись по отдельности.

Действительно, таймаута в 1-2 сек не хватило. Тему можно закрыть