Время наработки интеграторов

После непонятно какого обновления произошли ошибки следующего характера:

  1. Стала вываливаться нештатка по часовому архиву, что превышен % по балансу масс
  2. Не рассчитывается время работы в интеграторах прибора на теплосчетчике Multical66E по состоянию на 00:00 с начала месяца
  3. При нажатии кнопки Пересчитать данные летят нештатки по данной точке учета, которые невозможно закрыть. Они сами закрываются и сами открываются. Программа орет до тех пор, пока ее не закрыть принудительно.

У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. В данной теме будет рассмотрена проблема только из первого пункта. По каждому из остальных пунктов пожалуйста, создайте отдельные темы.

Пожалуйста, приложите скриншот НС, а также скриншот таблицы с данными, где отражены записи, по которым была зарегистрирована рассматриваемая НС.

Давайте тогда рассмотрим вопрос исходя из названия темы. Все остальное не так важно, как отсутствие время наработки в Multical66E

интеграторы суточные и текущие
мульт 1.png

Можно закрыть тему. Вопрос решен.

Если это возможно, уточните, пожалуйста, как именно решился вопрос с интеграторами?