Считывание давления с Пусльсар GPRS v2 [9762]

Здравствуйте!
Имеется прибор Пульсар GPRS v2 к которому подключен расходомер(1й канал) и датчик давления(3й канал). В настройках выставил объем на 1й канал и давление холодной воды на 3й. При опросе лэрс явно указывает ,что считаны данные с 1 и 3го канала, но в таблице данных давления как не было так и нету.
Поддерживает ли лэрс считывания давления с этих устройств? Если да то в чем заключается моя ошибка?

Считайте с прибора суточные данные за последние трое суток с убранной галочкой только недостающие данные.
Приложите журнал опроса и дамп обмена. Приложите скриншот вкладки Устройство из свойств точки учёта.

06.07.2021 8:16:49.738 ----- Порт открыт -----
06.07.2021 8:16:49.739 >> ATZ

06.07.2021 8:16:49.959 <<
OK

06.07.2021 8:16:49.972 >> ATD89226841949

06.07.2021 8:17:21.353 <<
CONNECT 9600/R
06.07.2021 8:17:21.463 >> 04 01 62 18 03 02 46 00 01 DC 4F
06.07.2021 8:17:23.134 << 04 01 62 18 03 02 37 01 0F 0C
06.07.2021 8:17:23.135 >> 04 01 62 18 0A 0C 05 00 00 01 F2 15
06.07.2021 8:17:24.769 << 04 01 62 18 0A 12
06.07.2021 8:17:24.789 << 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 49 E6
06.07.2021 8:17:24.790 >> 04 01 62 18 0A 0C 01 00 00 02 B3 24
06.07.2021 8:17:26.424 << 04 01 62 18 0A 12
06.07.2021 8:17:26.444 << 5A 48 3D 00 00 00 00 00 00 02 4E 07
06.07.2021 8:17:26.444 >> 04 01 62 18 0A 0C 1B 00 00 03 75 FC
06.07.2021 8:17:28.075 << 04 01 62 18 0A 12
06.07.2021 8:17:28.075 << D2 04 00 00 00 00 00 00 00 03 AF 8B
06.07.2021 8:17:28.076 >> 04 01 62 18 07 0E 03 00 00 00 00 04 36 93
06.07.2021 8:17:29.735 << 04 01 62 18 07 12
06.07.2021 8:17:29.735 << 6F 12 83 3A 6F 12 83 3A 00 04 19 B4
06.07.2021 8:17:29.736 >> 04 01 62 18 04 0A 00 05 98 49
06.07.2021 8:17:31.355 << 04 01 62 18 04 10
06.07.2021 8:17:31.355 << 15 07 06 07 27 25 00 05 FE 9F
06.07.2021 8:17:31.370 >> 04 01 62 18 06 1C 01 00 00 00 02 00 15 07 03 00 00 00 15 07 06 00 00 00 00 06 C3 9A
06.07.2021 8:17:33.115 << 04 01 62 18 06 24
06.07.2021 8:17:33.213 << 01 00 00 00 15 07 03 00 00 00 DC E9 A1 44 2B D3 A3 44 96 6F A5 44 21 24 A7 44 00 06 31 C9
06.07.2021 8:17:33.227 >> 04 01 62 18 06 1C 04 00 00 00 02 00 15 07 03 00 00 00 15 07 06 00 00 00 00 07 CE 0F
06.07.2021 8:17:34.969 << 04 01 62 18 06 24
06.07.2021 8:17:35.030 << 04 00 00 00 15 07 03 00 00 00 FA 02 12 3F D2 A1 12 3F C1 BA 12 3F D1 9D 14 3F 00 07 1D 56
06.07.2021 8:17:36.243 ----- Порт закрыт -----
Инициализирован менеджер опроса для порта CSD
Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.39.4 (сборка 33921)
Обрабатывается задание: Новый объект, ПУЛЬСАР GPRS (2-х канальный) (Пульсар_GPRS_V2) #4016218, GSM
Используется порт опроса: CSD, канал связи: Сеть GSM
Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.CSD.2021-07-06.log’ на компьютере ‘W8-ASU’
Установка соединения с удалённой стороной
Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Инициализация диспетчерского модема (модель Стандартный GSM-модем)
Протокол обмена: определяется модемом
Звоним на номер 89226841949 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
Соединение установлено на скорости 9600
Время на установку соединения практически равно таймауту на соединение (31,726 из 35 сек.). Возможно, стоит увеличить таймаут на соединение
----------- ПУЛЬСАР GPRS (2-х канальный) (Пульсар_GPRS_V2) #4016218, сетевой адрес: 4016218 -----------
Коррекция времени устройства ПУЛЬСАР GPRS (2-х канальный) (Пульсар_GPRS_V2) #4016218, сетевой адрес: 4016218 отключена
Открытие сеанса связи с устройством 4016218
Чтение конфигурации устройства
Версия ПО: 3
ПУЛЬСАР GPRS (2-х канальный) (Пульсар_GPRS_V2): Сетевой адрес: 4016218
Текущее напряжение: 1,23 В. Минимальное напряжение: 2,00 В.
ПУЛЬСАР GPRS (2-х канальный) (Пульсар_GPRS_V2): Вес импульса 1: 0,001.
ПУЛЬСАР GPRS (2-х канальный) (Пульсар_GPRS_V2): Вес импульса 2: 0,001.
Запрос даты и времени устройства
Дата и время по часам устройства: 06.07.2021 07:39:37
Часы устройства отстают от системных на 00:37:54 (в формате чч:мм:сс)
Чтение СУТОЧНОГО архива
Чтение заголовка архива
Начальная дата в архиве: 03.01.2021 0:00:00, конечная дата: 05.07.2021 0:00:00
Чтение данных за интервал 03.07.2021 00:00:00 - 05.07.2021 00:00:00
ПУЛЬСАР GPRS (2-х канальный) (Пульсар_GPRS_V2): Считаны данные по 1 каналу
ПУЛЬСАР GPRS (2-х канальный) (Пульсар_GPRS_V2): Считаны данные по 3 каналу
Считаны интеграторы на 03.07.2021 00:00:00
Считаны интеграторы на 04.07.2021 00:00:00
Считаны интеграторы на 05.07.2021 00:00:00
Считаны интеграторы на 06.07.2021 00:00:00
Чтение суточного архива завершено
Завершение соединения с удалённой стороной
Сохраняются снятые данные.
Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов…
Сохранение данных завершено.
Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Задание остановлено.

Насколько нам известно Пульсар_GPRS_V2 это счётчик импульсов, у которого нет аналоговых каналов. По этой причине данные по потреблению (в вашем случае это давление) не сохраняются для устройства.

У него 2 аналоговых канала. Которые считываются через стандартную программу точно так же как и объем. Есть возможность добавить данный функционал для этого прибора?

Мы сможем добавить такой функционал для прибора, но нам нужно сначала разобраться в этом вопросе.
Покажите скриншот заводской программы, на котором будет видно, что это данные аналоговых входов.

На 3м канале сидит датчик давления.
У меня модификация GPRS V2 4х канальный, у меня их больше 20 штук, по этому очень нужна поддержка этого устройства

А как вы настроили прибор, что бы он на 3м канале измерял давление?
Или прибор изначально имел такую настройку после покупки?
Что прибор измеряет на 1м, 2м и 4м каналах?

Он изначально имеет такую настройку. У него 1-2 это импульсные входа и 3-4 аналоговые.
На 1м канале прибор измеряет импульсы с расходомера, на 3м канале давление. Каналы 2 и 4 не используются.

Вы можете предоставить доступ к устройству, для того, что бы мы смогли проверить изменения, которые внесём в драйвер устройства?

Пульсар GRPS v2
Номер телефона: 89120221405
Серийный номер: 4016210
1 канал расход
3 канал датчик давления

Доступ к устройству проверен. На следующей неделе я сообщу версию, в которую войдут изменения. Не прекращайте доступ к устройству.

Мы внесли исправления. Исправления будут доступны в версии 3.41.3. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.