Опрос Меркурий 234 Меркурий 230

До обновления Лэрс учет на версию 3.42.1(сборка 34215)(64 разрядная)
электросчетчик Меркурий 234 АРТ опрашивался драйвером Меркурий230 АРТ
с прямым подключением на ПК через сом порт. В сети пять Меркурий230 арт и один Меркурий234 арт по протоколу CAN .Проблем не было .После обновления на версию 3.42.1. Начал выдавать ( Ошибка опроса устройства Меркурий 230 AR #41301676. Считанная модель прибора Меркурий 234 отличается от указанной в настройках точки учёта Меркурий 230.)
При установки драйвера Меркурий 234 АРТ нет возможности выбрать протокол CAN.
Как решить эту проблему?

Опрос приборов Меркурий 234 ART как Меркурий 230 ART не совсем корректно, поэтому мы добавили проверку модели опрашиваемого прибора для приборов Меркурий.

В данном случае вам необходимо создать отдельную тему в соответствующем разделе Поддержка новых устройств с просьбой добавить возможность опроса приборов Меркурий 234 ART по протоколу CAN, предоставив в ней доступ к прибору для тестирования. Если, все вышесказанное вами относительно беспроблемного опроса приборов Меркурий 234 ART как Меркурий 230 ART по протоколу CAN верно, то такое добавление не должно занять много времени.

Все сделал как рекомендовали допуск через ЛЕРС УЧЕТ.
Так можно?

Нет, необходим доступ непосредственно к прибору учета, а не к вашему ЛЭРС УЧЕТ. То есть те самые параметры доступа, которые вы указываете в подключении.

Уточните этот вопрос в созданной вами теме по добавлению. Данная тема будет закрыта.