Подключение ЛЭРС к теплосчетчикам "Логика"

Возможно ли подключение ЛЭРС к СПС сети “Логики” через адаптер АПС79?
Как изменить скорость обмена в ЛЭРС при прямом подключении к СПТ961 по стандарту RS-232C?

Да, возможно.

Сейчас пользователь ЛЭРС УЧЁТ не может изменить скорость передачи данных через COM-порт, т.к. требуемая скорость устанавливается автоматически в зависимости от типа подключенного к COM-порту оборудования. Если у вас есть необходимость задавать скорость передачи данных через COM-порт, то мы можем это реализовать в версии 2.67 (примерная дата выхода 05.03.2009)

После подключения сети приборов к компьютеру, вам потребуется выполнить следующие действия (действия для версии 2.65):

  1. Зарегистрировать сеть устройств. Для этого откройте список сетей Устройств (меню “Справочники Сети устройств”).
    В появившемся списке нажмите кнопку “Создать” (горяая клавиша Insert) и наберите название сети устройств.
  2. Открыть список объектов учёта (кнопка “Объекты учёта” в основной панели инструментов) и создать требуемое количество объектов учёта (кнопка “Создать” или горячая клавиша Insert). Для каждого создаваемого объекта учета выполните следующие действия (см. также в справке раздел “Объекты учёта”):
    2а. Выберите измеряемый ресурс и нажмите “Далее”.
    2б. В новом окне укажите наименование объекта учета.
    2в. На закладке “Добавить устр-во” (раздел “Опрос”) в поле “Устройство, с которого производится загрузка данных” нажмите кнопку со стрелкой вниз, появится выпадающий списов Устройств.
    2г. На появившемся списке нажмите кнопку “Создать” (или Insert) для создания устройства. В появившемся окне укажите модель и серйиный номер устройства, а в поле “Подключены к сети” (раздел “Параметры”) выберите созданную ранее сеть устройств и заполните поле “Сетевой адрес”. Нажмите кнопку “Создать” и дважды кликните мышкой на появившейся в списке записе.
    Если на одном устройстве требуется зарегистрировать несколько объектов учёта, то создавать новое устройство требуется только один раз, а в остальных случаях - выбрать уже созданное устройство.
    В бесплатной версии системы ЛЭРС УЧЁТ возможно создание только одного Устройства.
    2д. Для завершения выбора устройства нажмите кнопку “Добавить устройство”.
    2е. Если вы только что создали Устройство, то требуется указать подключение, через которое будет производится опрос. Для этого на закладке “Добавить подключение” укажите параметры подключения (выберите “прямое подключение” в поле “тип канала связи”) и нажмите кнопку “Добавить подключение”.
    2ж. На закладке “Магистрали” для каждой магистрали требуется указать измеряемые параметры “масса” и “температура”.
    2з. Нажмите кнопку “Сохранить” на форме параметров объекта учета.
  3. Для настройки опроса требуется еще настроить порт опроса (пункт в меню “Опрос Порты опроса”). Настройка портов опроса описана в справке (раздел “ОпросОбщие сведенияПорты опроса”).

Действия пользователя для опроса или просмотра данных о потреблении почти не зависят, установлена ли сеть приборов или нет.

Спасибо за подробный ответ.
По RS-232C опрос текущих значений идет без проблем на скорости 9600, архивные данные пока получить не удается.

Пришлите нам сообщение из журнала опроса с текстом ошибки, из-за которой у Вас не получается опросить архивные значения с прибора.
Это можно сделать следующим образом:

  1. Выберите в списке Объектов учёта требуемый объект.
  2. В панели слева или в контекстном меню выберите пункт “Журнал опроса”.
  3. В появившемся журнале опроса выберите сессию опроса.
  4. На строке с сообщением об ошибке опроса в контекстном меню выберите “Копировать текст” и вставьте его в сообщение на этом форуме.

P.S. В версии 2.66 (дата выхода 16.02.2009) будет добавлен экспорт сессии опроса в Excel, RTF и др. форматы.

Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Обрабатывается задание: test (СПТ-961, #3481)
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Используется порт опроса: 127.0.0.1:COM1
Предупреждение 13.02.2009 10:58 Дата окончания временного интервала 2009-02-07 - 2009-02-13 скорректирована до 2009-02-12, т.к. данных после этой даты еще нет в устройстве
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Установка соединения с удаленной стороной
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку соединения: 240сек.)
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 ---------- test (СПТ-961, #3481) ----------
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 СПТ-961: Номер прибора: 3481
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 СПТ-961: Идентификатор прибора: 961.02324025
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Текущие дата и время устройства: 2009-02-13 10:58:21
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Часы устройства отстают от системных на 00:00:09 (в формате дд.чч:мм:сс)
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Чтение заголовка архива
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 cтруктура архива: | Tхв(c) | Pхв(c) | Т(с)т1 | Р(с)т1 | М(с)т1 | W(с)т1 | tи(c)т1 | tк(c)т1 | V(с)т1|
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Чтение данных за интервал 2009-02-07 - 2009-02-12
Информационное сообщение 13.02.2009 10:58 Снимаемые параметры: температура, масса, теплота, время наработки
Предупреждение 13.02.2009 10:58 Ответ не получен (попытка 1 из 15, таймаут 18000мс)
Предупреждение 13.02.2009 10:59 Ответ не получен (попытка 2 из 15, таймаут 18000мс)
Предупреждение 13.02.2009 10:59 Данные за 2009-02-07 отсутствуют
Предупреждение 13.02.2009 10:59 Данные за 2009-02-08 отсутствуют
Предупреждение 13.02.2009 10:59 Данные за 2009-02-09 отсутствуют
Предупреждение 13.02.2009 10:59 Ответ не получен (попытка 1 из 15, таймаут 18000мс)
Предупреждение 13.02.2009 11:00 Ответ не получен (попытка 1 из 15, таймаут 18000мс)
Информационное сообщение 13.02.2009 11:00 Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение 13.02.2009 11:00 Опрос успешно завершен
Информационное сообщение 13.02.2009 11:00 завершение соединения с удаленной стороной
Предупреждение 13.02.2009 11:00 Пропускаем сохранение данных за 2009-02-10 (СУТОЧНЫЙ архив) - сняты не все данные
Предупреждение 13.02.2009 11:00 Пропускаем сохранение данных за 2009-02-11 (СУТОЧНЫЙ архив) - сняты не все данные
Предупреждение 13.02.2009 11:00 Пропускаем сохранение данных за 2009-02-12 (СУТОЧНЫЙ архив) - сняты не все данные
Информационное сообщение 13.02.2009 11:00 Сохранение снятых данных в базу данных
Предупреждение 13.02.2009 11:00 Нормирование данных опроса: для диапазона c 28.01.2009 по 19.02.2009 нет суточных исходных данных test (ID=7)
Информационное сообщение 13.02.2009 11:00 Опрос успешно завершен

Я попробовал программой “Пролог” опросить архивные данные. На скорости 9600 опрос завершается с ошибкой, на 4800 - все нормально.

Запись “сняты не все данные” говорит с том, что набор запрошенных параметров не совпадает с конфигурацией прибора.
Откройте карточку объекта учета, параметры “Магистрали” и убедитесь, что параметр “Количество магистралей” установлен в “Только подающая магистраль” (судя по заголовку архива, прибор у Вас сконфигурирован на 1 канал).

Проблема с настройкой магистралей нам известна, и мы решили упростить параметры настройки в следующем обновлении, которое запланировано на начало марта.

P.S. В документации на “Пролог” указано, что с СПТ-961 он работает только на 4800

Вышла новая версия ЛЭРС УЧЁТ v2.66. В ней мы исправили ряд ошибок, в том числе ту, которая возникала у Вас при установке.
Список изменений Вы можете посмотреть здесь
Скачать программу установки Вы можете здесь

Инструкцию как обновить уже установленную систему смотрите здесь

Понятно. Убрал обратную магистраль (данных по ней было в СПТ) и запись в базу прошла нормально.

Хотелось бы узнать поподробней о подключении ЛЭРС к сети СПТ961 через адаптер АПС79.
Я попробовал, от СПТ никакого ответа.

p.s. Разобрался. Оказывается у АПС79 нужно было поставить магистральный адрес 00.

Мы не проверяли работу программы с адаптером АПС79.

Для подключения к СП-Сети можно использовать либо 2 стандартных конвертора RS-485 в RS-232 (магистраль между прибором и компьютером по RS-485, в прибор и компьютер - RS-232), либо один из адаптеров АПСхх, который будет выступать в качестве ретранслятора данных.

Служба опроса ЛЭРС УЧЕТ формирует адресные запросы к СПТ-961, если в карточке устройства указано, что оно подключено к сети, и задан сетевой адрес. В противном случае система использует безадресные запросы.
Сетевой адрес для СПТ-961 в ЛЭРС УЧЕТ формируется из магистрального адреса ретранслятора (им может быть любой из приборов сети, к которому подключен кабель RS-232 или модем) и магистрального адреса опрашиваемого прибора. Магистральные адреса задаются в БД прибора, 3-й параметр, цифры aa.
Например, если в сети 3 прибора (магистральные адреса 00, 01 и 02), и модем подключен к прибору с магистральным адресом 02, то адреса приборов в программе задаются как 0200, 0201 и 0202. При этом начальные нули не учитываются

В Вашем случае, АПС79 выступает в качестве ретранслятора. При назначении ему адреса 00, адреса других приборов формируются как 00хх, где хх-магистральный адрес СПТ-961. Поскольку символы 00 не учитываются, то получается что адреса приборов будут такими же, как магистральные адреса.
Если АПС79 назначить другой адрес, например 01, то адреса других приборов буду задаваться как 0100, 0102 и т.д.

Проверил работу через АПС79. Опрос текущих и архивных параметров проходит без проблем.

Если сервер производит непрерывный опрос текущих значений, могут ли клиенты видеть эти значения в режиме реального времени?

Пока может только тот клиент, который запустил опрос текущих. В планах есть реализация функционала, когда другие клиенты смогут подключаться к тому же самому устройству и наблюдать те же самые значения, плюс возможность усреднения за указанный период времени.

Сейчас продолжительность опроса ограничивается сервером, чтобы не было ситуации, когда оператор подключился к прибору, ушел/занялся другим делом и в итоге остался занят и канал связи и прибор. Через 20 минут после начала опроса сервер принудительно прекратит его.

Если не секрет, то зачем необходим непрерывный опрос текущих значений?

Теплосчетчики используются не только для коммерческого учета, но и для постоянного контроля параметров тепловыводов оперативным персоналом генерирующей компании.

Некоторые модели счетчиков останавливают интегрирование, если их непрерывно опрашивать.
Может Вас устроит вариант, когда система опрашивает счетчик раз 1-5 минут?

Опрос один раз в минуту - вполне приемлимое значение.

Мы можем реализовать этот функционал, но хотелось бы видеть полную картину.
Предлагаю перенести дальнейшее обсуждение в новый топик.

Здравствуйте. не могу подключиться к прибору из демо версии
постоянно выдаёт ошибку “Опрос невозможен - нет свободных портов опроса” делаю всё по инструкции
прибор СПТ-943.2 подключен в локальную сеть через конвертер NPort 5110
Программа ПРОЛОГ работает нормально.

Для выполнения опроса должен быть установлен компонент “Служба опроса”.

В главном меню “Опрос” есть пункт “Порты опроса”, который открывает список зарегистрированных Служб опроса и COM-портов.
Если список пуст, то добавьте новый порт опроса с типом канала связи “TCP/IP” и укажите IP-адрес компьютера, на котором установлена Служба опроса (если она установлена на тот же компьютер что и АРМ оператора, то достаточно установить галочку “Этот компьютер”)

После создания порта опроса, обновите список портов опроса - в колонке “Активировано клиентом” автоматически должен появиться IP-адрес Службы опроса. Если поле остается пустым - перезапустите системную службу “ЛЭРС УЧЕТ - Служба опроса”).

Если поле остается пустым после всех вышеуказанных операций, то вышлите файл журнала службы опроса в нашу тех.поддержку. Для этого в главном меню “Поддержка” выберите пункт “Сообщить об ошибке” и в появившейся форме укажите путь к файлу журнала (по-умолчанию это “C:Program FilesLERSPollHostLogsPollHost.log”)