Помощь с СПТ961.1(2)

Доброго времени суток!
Совсем недавно начал изучать принципы работы GSM-модемов и столкнулся с проблемами.
Возникли сложности при опросе прибора СПТ961.1(2) с помощью модема SIEMENS MC35i.
Модем в терминале Windows инициализируется. На команду “ati” выдает ответ:

SIEMENS
MC35i
REVISION 02.00
OK

“текущие данные” прибора считываются.
При опросе “Архивных данных” выдается ошибка. Привожу протокол опроса:

Поглядел в Руководстве пользователя ЛЭРС УЧЕТ, в статье “Настройка диспетчерского модема”
предлагаемые настройки. Несовсем понял пункт 7 и примечание к нему. Ведь скорость мы уже задали в пункте 4.
“…для продолжения работы с ним нужно отключиться от модема и подключиться к нему на скорости 9600.”
В терминале отключаемся?
Если можно, объясните подробно.

Жду помощи, спасибо!
протокол опроса.rar (6.63 KB)

Для чтения архивных нужно увеличить таймаут в карточке устройства (меню “Справочники” → “Устройства”)

При установке скорости модема, модем сразу начинает отвечать на новой скорости, но скорость терминала остается прежней. Для продолжения настройки нужно отключить терминал, изменить скорость в настройках терминала и заново подключить терминал к порту модема.

Увеличил таймаут опроса до 5с и ,действительно, все заработало :ya_hoo_oo:
При появлении новых вопросов буду писать сюда.
Благодарю за помощь!