ТС-07: не читаются нештатные ситуации

показания считывает но почему-то нет внештатных ситуаций хотя они там точно есть. я уже прикладывал скрин teplo.exe там есть

Для опроса нештатных ситуаций в параметрах опроса нужно отметить “Архив событий”.

P.S. В одной теме мы обсуждаем только один вопрос. Создавайте новую тему каждый раз, когда ваш вопрос не относится к обсуждаемой проблеме, иначе будете ждать, пока модератор не выделит его в новую тему.

чекбокс “архив событий” не активна. выбрать не могу
22.jpg

Чтение НС для ТС-07 пока не реализовано. Предложения по добавлению нового функционала обсуждаются на форуме “Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЁТ”.

P.S. В следующих обновлениях мы доработаем этот момент: все поддерживаемые прибором типы данных будут активны в параметрах опроса; для данных, чтение которых пока не реализовано, при опросе будет протоколироваться соответствующее сообщение.

нельзя ли назвать оценочно сроки реализации?

Новый функционал обсуждается на форуме Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЁТ, Антон вам об этом уже писал. Создайте новую тему, эта тема закрыта.