СПТ 941 (10, 11) - какие данные с него можно загрузить?

Вопросы по настройке опроса и проблемам с подключением или чтением данных

Модератор: Модераторы

Ответить
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

СПТ 941 (10, 11) - какие данные с него можно загрузить?

Сообщение herba » 28 ноя 2014, 09:55

Начал заводит в ЛЭРС тепловычислитель СПТ 941 (10, 11) в свойствах в графе "комментакий" написано "только текущие показания". это что значит - что ни суточных ни часовых за месмяц я не увижу?
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 28 ноя 2014, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "СПТ 941 (10, 11)"
nikolab
Опытный пользователь
Сообщения: 435
Зарегистрирован: 14 дек 2013, 14:49
Откуда: Кустанай

Re: СПТ 941 (10, 11)

Сообщение nikolab » 28 ноя 2014, 12:48

Если навести курсор на данное поле, отобразиться текст полностью.
CPT941.10_11.jpg
Часовой, суточный архивы, архив событий, текущие значения, база настроек - все считывается ЛЭРСом.
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: СПТ 941 (10, 11) - какие данные с него можно загрузить?

Сообщение Евгений Николаенко » 28 ноя 2014, 14:00

Имелось в виду, что из интеграторов в СПТ-941 мод.10(11) есть только текущие интеграторы на начало часа. Мы отредактируем сообщение, чтобы оно было более понятно.

P.S. До недавнего времени разработчики вообще сомневались, что эти описания кто-то читает :).