Неверная длина ответа от ТМК-Н120 (подключение чере Moxa NPort 5110)

Здравствуйте, собственно сабж.
Подключение через Moxa NPort 5110
dump.rar (7.14 KB)
TMK.JPG

Похожая ситуация в другой вашей теме Проблема с опросом DIO-99 через Moxa NPort 5110.


Судя по дампу, ответ от прибора сильно искажается и не соответствует стандарту MBus. Скорее всего, причины такие же.

Ситуация действительно похожая, к сожалению и результат пока одинаково плох.
Проверили те же параметры - все настроено будто бы как надо. Скорость порта стояла 115200, решили поставить 9600. Перестроили МОХА, получили ответ на 5 байт длиннее. Это может помочь отцу русской демократии?
PS. Прибор к МОХА подключен один.
dump.rar (10 KB)
TMK.jpg

Не вижу причину обсуждать один и тот же вопрос в двух темах. Предлагаю остановить обсуждение этой темы до решения параллельного опроса с DIO-99 через Moxa NPort 5110.

Если проблема та же, конечно это логично, я надеялся, что кто-то из форумчан уже подключал оборудование в такой конфигурации и поделится опытом борьбы…

В вышеуказанной теме проблема решена, возвращаемся к обсуждению, теперь слово за специалистами по протоколам - в ТМК есть подобное требование (либо DTR, либо RTS), может ли быть такое же решение?

Зависит от того, к каком интерфейсу RS232.1 или RS232.2 вы подключаетесь (см. Приложение А в РЭ на ТМК-Н120).

Выдержка из протокола обмена:

Для доступа по RS-232.1 интерфейсу cигнал DTR и RTS должен быть снят. Формат передачи Скорость – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Длинна слова – 8 бит, Четность – НЕТ, Стоповые биты – 1. Для доступа по RS232 необходимо использовать 0 адрес.

К RS232.1
А что значит “Для доступа по RS-232.1 интерфейсу cигнал DTR и RTS должен быть снят.”? Т.е. тут надо откусывать контакты 4 и 7?
Странные ребята сидят в промприборе, такое толстое руководство, а места для маленькой картинки с распайкой кабеля не нашлось :nez-nayu:

Для приборов с внешним питанием достаточно оставить 3 провода: 2 (RxD), 3 (TxD) и 5 (GND).
Для приборов с питанием от батареи, как правило нужны 4 провода: 2 (RxD), 3 (TxD), 4 (DTR) и 5 (GND).

Это все при условии, что не требуется контроль потока. Если контроль потока требуется - добавляются контакты 6 (DSR) - для программного контроля потока и 7 (RST) + 8 (CTS) для аппаратного контроля потока.