СПТ941.10(11) нет текущих показаний по теплу

Вопросы по настройке опроса и проблемам с подключением или чтением данных

Модератор: Модераторы

Ответить
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

СПТ941.10(11) нет текущих показаний по теплу

Сообщение herba » 18 дек 2014, 10:55

хотя и оправшиваются СПТ941.10(11) нет текущих показаний, только дельта ку.
как бы ее получить в ЛЭРС?
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 22 дек 2014, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименовна из "СПТ941.10(11) нет текущих показаний"
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: СПТ941.10(11) нет текущих показаний

Сообщение Евгений Николаенко » 18 дек 2014, 12:13

Если честно, то я ничего не понял из вашего сообщения. Поясните подробнее, с конкретным примером.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
nikolab
Опытный пользователь
Сообщения: 435
Зарегистрирован: 14 дек 2013, 14:49
Откуда: Кустанай

Re: СПТ941.10(11) нет текущих показаний

Сообщение nikolab » 18 дек 2014, 19:34

herba писал(а):хотя и оправшиваются СПТ941.10(11) нет текущих показаний, только дельта ку.
как бы ее получить в ЛЭРС?
Попробую я пояснить.
В СПТ 941.10(11) невозможно просмотреть параметр текущего теплопотребления ∆Q (Гкалл/ч), прибор не хранит такой информации в памяти, поэтому при считывании текущих данных с СПТ 941.10(11), ЛЭРС считывает следующие параметры: объемный расход (м3/ч), текущую температуру, текущее давление.
Но есть возможность рассчитать значения: массового расхода (м3/ч), и теплопотребленя (Гкалл/ч) включив следующие функции расчета и хранения для точки учета: "Рассчитывать недостающие значения во всех архивах" и "Рассчитывать недостающие значения теплот Q1 и Q2 " (в этом случае будет рассчитываться и текущее теплопотребление ∆Q (Гкалл/ч)).
SPT941.10.11confras.jpg
SPT941.10.11confras.jpg (103.27 КБ) 988 просмотров
Ответить