СПТ941.10(11) нет текущих показаний по теплу

хотя и оправшиваются СПТ941.10(11) нет текущих показаний, только дельта ку.
как бы ее получить в ЛЭРС?

Если честно, то я ничего не понял из вашего сообщения. Поясните подробнее, с конкретным примером.

Попробую я пояснить.
В СПТ 941.10(11) невозможно просмотреть параметр текущего теплопотребления ?Q (Гкалл/ч), прибор не хранит такой информации в памяти, поэтому при считывании текущих данных с СПТ 941.10(11), ЛЭРС считывает следующие параметры: объемный расход (м3/ч), текущую температуру, текущее давление.
Но есть возможность рассчитать значения: массового расхода (м3/ч), и теплопотребленя (Гкалл/ч) включив следующие функции расчета и хранения для точки учета: “Рассчитывать недостающие значения во всех архивах” и "Рассчитывать недостающие значения теплот Q1 и Q2 " (в этом случае будет рассчитываться и текущее теплопотребление ?Q (Гкалл/ч)).