Проблема при опросе СПТ961М через АССВ-030

СПТ-961М подключен через модем АССВ-030, режим CSD. При попытке установления связи выдает :

  • Соединение установлено на скорости 9600
    ---------- СПТ-961М, #1057, сетевой адрес: 101 ----------
  • Запрос даты и времени устройства
  • Ответ не получен (попытка 1 из 15, таймаут 11460мс)
  • Неверный ответ: осутствует сигнатура приложения (LERS).

  • Ошибка опроса СПТ-961М, #1057, сетевой адрес: 101. Ошибка чтения даты и времени устройства
  • Завершение соединения с удаленной стороной
  • Нет данных для сохранения
  • Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.

При опросе через Взлет СП, данные считываются нормально.
Проблема со связью через АССВ-030 и СПТ, недавно поднималась на форуме, но про сигнатуру там не упоминалось.

ЛЭРС УЧЁТ не поддерживает работу с АССВ-030 в режиме накопителя, поскольку ЗАО Взлёт отказывается предоставлять кому-либо описание его протокола обмена. Работа с АССВ-030 возможна только в режиме GSM-модема.
Здесь обсуждался способ опроса ТСР-026М через АССВ-030. Возможно, вам это поможет.