Опрос двух приборов подключенных к контролллеру ЛЕРС GSM Plus

К контроллеру ЛЕРС GSM Plus, с установленной платой расширения RS 232, подключены два прибора. К COM1 прибор КМ-5 через RS485, к COM2 прибор МАГИКА. Созданы две точки учета. При GPRS опросе по расписанию опрашивается Магика, после чего соединение благополучно разрывается. КМ-5 даже не пробует опрашиваться. Подскажите как заставить контроллер при подключении опрашивать оба прибора.

У вас в параметрах подключения точки учёта стоит флажок “Разрывать соединение после опроса”?

Нет флажка ни в одной точке учета

Вчера вечером удалил обе эти точки и объект. Создал их по новой. Первой создал точку учета с теплосчетчиком КМ-5, второй с теплосчетчиком Магика. Ререзагрузил контроллер, сразу опрасился км-5. Соединение не разорвалось, а Магика встала в очередь на опрос. Сегодня утром опросил Магику с помощью ручного опроса и соединение сразу разорвалось.

Приложите лог-файл сервера.

Где он находится, написано в этой статье http://blog.lers.ru/2014/03/blog-post.html

Надеюсь это то что надо.
lers_install.log (777 Bytes)
Lers.ModemTune.log (23.2 KB)
Lers.DatabaseRestore.log (758 Bytes)

Нет, нам нужен файл из подпапки Server, содержащий в названии дату, когда происходил опрос.