МКТС ошибка приема пакета от устройства, не сходится контрольная сумма.

Здравствуйте.
Возникла данная проблема, родной программой опрос проходит, через тот-же модем. Что может быть не так?

Приложите для начала журнал опроса в ЛЭРС УЧЁТ и журнал опроса заводской программы.

Мы опрашивали родной программой MktsLoad. В ней вроде не предусмотрены журналы…
dump.Lis_server_CSD_Megafon.2015-05-07.log (3.95 KB)

Вот запрос к вашему прибору и ответ от него.
07.05.2015 8:03:54.675 >> A2 03 00 00 02 47 40 00 00 00 00 00 00 00 7C E2
07.05.2015 8:03:56.616 << A2 A2 A2 A2 A2 03 00 00 05 C7 40 0F 05 07 07 35 09 4B 75 09 53 07 03 07 05 15 13 00 40 00 00 7F 7F 00 00 00 FF F0 00 00

Жирным шрифтом в запросе и в ответе выделен серийный номер прибора, который должен передаваться в начале пакета. Но как видно в ответе перед серийным номером прибора идёт четыре байта A2 A2 A2 A2 и только после него следует пакет. Это поведение не описано в протоколе обмена МКТС. Похоже, что первый байт ответа повторяется несколько раз.

Возможно дело в неверном подключении, из-за которого возникают помехи? Каким образом распаян кабель для подключения МКТС?

Проверили еще раз.
Параметры подключения следующие:
+79245993841
S/N: 930
Модем и прибор настроен на скорость 115200, модем настроен программой настройки модемов Лэрс учет
модем используется iRZ 52it
Кабель 9ти контактный прямой
Родной программой опрашивается, в аттаче БД родной ПО
так же отправляю еще раз журналы опроса
МКТС DB.rar (449 KB)
Журнал опроса.xls (14.4 KB)
dump.Lis_server_CSD_Megafon.2015-05-13.log (3.83 KB)

Мы отправили запрос в Интелприбор. Сообщим как только получим ответ.

Мы получили ответ. В партии, к которой относится ваш прибор, есть особенность обработки порта RS232. Мы запросили дополнительную информацию, которая нам понадобится для обработки.

Ясно. Очень ждем решения данного вопроса.

В ближайшем обновлении системы мы добавим обработку таких приборов. После этого опрос должен пройти успешно.