Здравствуйте,
включил ТСРВ-034 в 17.00, в отчете по часам начиная с этого времени данные есть, на суточном же все по нулям, и температуры, и расход масс. Как в суточном отчете отразить данные за то время, что проработал счетчик?
Покажите скриншот с часовыми данными с начала суток когда был включен прибор на проблемной точке учета.
Покажите скриншот сформированного отчета за период включающий эти сутки.
У вас отмечен признак расчета суточного архива по часовому на вкладке ‘Расчет и хранение’ формы свойств точки учета?
Да, отмечен.
Откройте таблицу потребления для проблемной точки учета и выполните пересчет данных за период с 27.09.2015 по 30.09.2015 для проблемной точки учета.
Покажите скриншот таблицы потребления после пересчета.
Обсуждаемый вопрос не относится к отчетам, поэтом перенесен на форум ‘Опрос’.
У других точек учета есть проблема несовпадения сумм часовых с суточными данными?
Наугад проверил несколько точек учета, ошибок не нашел. Проблема в вычислителе?
Еще раз проверьте настройки и переопросите проблемную точку учета, сняв признак ‘Только недостающие значения.’
Проверил, все осталось по-прежнему. Ладно, оставим проблему, остальные дни все читаются нормально, возможно будет время - посмотрю еще.
Похоже, что в дне включения счётчика действительно сохранены нулевые значения. Заводская программа отображает данные за этот день?
Проверить к сожалению пока не могу, ехать неблизко, может на следующей неделе поеду.