ДЛя СПТ943 не отображаются события устройства

Здравствуйте.Поставил на опрос несколько СПТ 943.
И ни в одном точке нет событий устройства .Однако при открытии вкладки “Архив событий устройства” там нс есть , они проходят по каналу 0.
Что это значит непонятно и как отобразить нс в таблицах и отчётах ?
С наилучшими пожеланиями.
таблица.jpg
нс.jpg

В таблице потребления отображается архив ошибок, который в данный момент с СПТ943 не считывается.

Подробнее в статье в нашем блоге:
http://blog.lers.ru/2015/11/blog-post.html

Архив событий это отдельный детальный архив. Номер канала 0 означает, что для этого события не назначен какой-то отдельный канал. Его можно будет получить в отчёте по коду НС. Канал будет установлен в случае если у прибора для разных каналов определены одинаковые коды НС.

Чтобы получить информацию о том как использовать его в отчётах, задайте вопрос в соответствующем разделе форума.