При опросе прибора СКМ-2 возникает ошибка, в чем причина? Логи во вложении.
dump.3647(1).2015-12-07.log (74 KB)
Извиняюсь, нашел тему в форуме по данному вопросу.
Хотя может и не зря тему создал. Теперь появляется вот какая ошибка:
dump.3647(1).2015-12-08.log (53.8 KB)
Это следствие первой ошибки “Ответ не получен”. ЛЭРС УЧЁТ успел повторить запрос, считать ответ на первый запрос. Затем при чтении конфигурации пришёл ответ на второй запрос, хотя он не ожидался.
Для обхода проблемы увеличьте таймаут на приём ответа на 5-7 секунд.