ТМК Н 120 ошибка опроса даты при чтении архива

Не удается прочитать архив с тепловычислителя ТМК Н120.
Пишет “Параметры Year, Month и Day описывают непредставимое значение DateTime. Время по прибору: 255-255-255 00:00:00” , в тепловычислителе дата и время актуальные.
Архив в приборе есть, читается Менеджером данных. Касается только одного прибора.
Что может быть причиной?
ТМКН120.docx (195 KB)

Воспроизведите проблему и приложите журнал опроса и дамп обмена.

Журнал опроса и дамп обмена.
Журнал опроса ТМК Н 120 с ошибкой времени.xls (11.6 KB)
dump.Прямое.2016-01-11.log (29.2 KB)

Какую версию ЛЭРС УЧЁТ вы используете?

В последней версии ошибки нет. Вместо этого выдаётся сообщение “Дата начала или окончания архива пустая. Возможно, архив пуст или повреждён”.

При чтении данных ваш прибор сообщает,что в начале архива пустая запись. Покажите данные, считанные менеджером.

Установил модем 89832399205.

При опросе только часовых, текущих, настроек- соединение происходит, часовой архив загружается. Заметил что Менеджер данных не может с первого раза загрузить суточные за последние дня 2-3. Но загружает при повторных опросах.
Итоговый суточный архив через МД.xls (19 KB)
dump.Модем_232.2016-01-16.log (896 KB)
Журнал опроса тмк120 часовые.xls (112 KB)

У вас повреждён именно заголовок суточного архива. Чтобы адаптировать алгоритм чтения для таких приборов нам нужен доступ к нему.

Сброс архива может помочь ?
Модем установлен , работает номер 89832399205

Да, сброс архива должен помочь. В понедельник мы проверим опрос вашего прибора.

Заработало без сброса, после обновления до R15.10. Вы что нибудь делали или само собой?

Нет у нас правок не было. Ваш вычислитель по какой-то причине решил перезаписать заголовок и опрос прошёл.