При опросе устройства, программа выдает ошибку
“TSR-022: Значение блока данных некорректно”
Прибор подключен через преобразователь интерфейса RS232/485 MOXA Nport 5230
Скорости совпадают, и там и там 19200
Файлы Poll_Host_all и порт опроса отправил на support@lers.ru
В отправленном вами журнале от 25 сентября указанная ошибка отсутствует. Убедитесь, что вы отправили нужный файл журнала.
Отправил потвторно (на сей раз верные журналы) через сообщение об ошибке
У вас установлен прибор модели ТСРВ-022М, который в данный момент не поддерживается ЛЭРС УЧЁТ. Если вы предоставите доступ к прибору, мы добавим его поддержку.
Огромное спасибо за разъяснение, ждем прибор с нетерпением :ya_hoo_oo:
Ждем доступ к работающему прибору… :-):