Миконт-186 интегратор общее по системе количество теплоты

Необходимы интеграторы общее по системе количество теплоты, в устройстве нет этих каналов, список каналов прилагаю.
каналы.png

Что значит “в устройстве нет этих каналов”? Вы же приложили скриншот из РЭ со списком.

к каким каналам в в устройстве их привязать? устройство это прибор который настраивается в Лэрс
каналы1.png

Т.е. в МИКОНТ-186 у вас есть и текущие интеграторы по массе/объёму и текущий массовый/объёмный расход, но привязать все эти параметры в ЛЭРС УЧЁТ вы не можете? Я правильно понял проблему?

Проблему вы поняли правильно,и ещё нет возможности считать интеграторы общей накопленной теплоте в системе

Мы можем изменить алгоритм привязки адресов, чтобы он работал так же как для ТЭКОН-19. Для этого прибора можно указать является ли значение в ячейке интегральным значением или потреблением. Однако это потребует перенастройки привязки всех существующих экземпляров Миконт-186.

Мы подумаем как можно проще реализовать переход к новой системе. Скорее всего, переход к новому способу привязки мы сможем включить только в обновление R17.

А когда планируется обновление R17?

Апрель-май 2016г.