Здравствуйте. Появилась проблема с опросом данного тепловычислителя. Снимал ноутбуком, программой отчет, показания считываются. Но в процессе считывания видно, что происходят какие то сбои и программа посылает повторный запрос на считывание параметров, но в результате все считывается корректно.
dump.3016(1).2016-04-07.log.gz (5.68 KB)
Журнал опроса.xls (15.5 KB)
Что никто не подскажет?
Не совсем понятно, после повторных запросов все считывается корректно заводским ПО или ЛЭРС УЧЕТ?
Большое количество ошибок обычно говорит о слабом уровне сигнала. Для устойчивой работы GPRS требуется сигнал не менее 50% и наличие в зоне видимости модема не менее трёх базовых станций оператора связи.
Уровень сигнала at+csq 14
Это 50% от максимума. К тому же неизвестно, сколько базовых станций видит модем.
Видно, что небольшие запросы проходят успешно, а запросы, длина ответа которых больше сотни байт (архивная запись) не доходят.
Для начала попробуйте увеличить таймаут ожидания ответа. Так же проверьте сколько БС находятся в зоне видимости модема.