Опрос Multical 66 CDE c платой 67-00-10

Добрый день!
Не получается получить данные с вычислителя Multical 66 CDE c платой 67-00-10 в качестве устройства связи используется GSM модем Falcom A2D который может изменять скорость приема и передачи. При попытке опроса устанавливается связь с модемом, но данные не поступают, есть ли возможность настроить подключить в ЛЭРС УЧЕТ данного оборудования.
Для тестирования 8-913-876-80-32

Здравствуйте!

Приложите пожалуйста журнал и дамп опроса.

А где в руководстве на A2D написано, что он может изменять скорость?

Судя по РЭ, он поддерживает автободинг. В этом случае модем может определить на какой скорости передаёт данные устройство и подстроить свою скорость под него. MULTICAL с платой 67-00-10 работает более сложным образом. Отправлять данные в прибор нужно на скорости 1200, а считывать на скорости 300 бод. Судя по руководству на модем, он этого сделать не сможет.

А модем ЛЭРС GSM ModemRS сможет? У меня Multical 66E с подключённым к нему Нестором. Подключил ЛЭРС GSM ModemRS к Нестору - связи, конечно, нет. Что мне подключить вместо Нестора - плату rs232-9600 или модуль 67-00-10?
2018-08-16 11-56-57.JPG
2018-08-16 11-56-46.JPG
2018-08-16 11-57-39.JPG
2018-08-16 11-57-23.JPG

Теоретически опрос должен пойти как через плату rs232-9600, так и через модуль 67-00-10, так ка модем ЛЭРС GSM Modem RS работает в прозрачном режиме. Главное чтобы в настройках оборудования был выбран соответствующий Адаптер и параметры порта на модеме полностью совпадали с параметрами порта платы или модуля.
К сожалению опыта подключения данного прибора к модему ЛЭРС GSM Modem RS у нас нет, поэтому точно сказать не можем.