Нет опроса ТС220 через IRZ ATM2

Не могу опросить ТС 220 через ЛЭРС. Не по CSD, не по GPRS.

Через СОДЭК опрос проходит, настройки содэка (скорость 9600, 8N1).

номер для CSD опроса отправил в личное сообщение Константину Коротких
ОПРОС.xls (29.5 KB)

Мы не работаем через личные сообщения.
Приложите дамп обмена с устройством.

Попробуйте запустить определение устройства и покажите журнал опроса.

Для определения устройства в ручном опросе в меню “Дополнительно” установите флажок.

ТЕЛЕФОН отправил на почту, остальное сделаю в 1500 по Москве…

сделал
dump.ОПРОМ_CSD.2016-05-30.log (5.34 KB)
Журнал опроса.xls (22 KB)
dump.ПОРТ_ОПРОСА_ATM2(2).2016-05-30.log (9.15 KB)
dump.ПОРТ_ОПРОСА_ATM2(1).2016-05-30.log (8.62 KB)

Может вам легче попробовать опросить у себя? я могу подключить модем на ваш сервер, нужен только ip и порт. (или номер CSD на почте у вас)

Здравствуйте! Когда ответите?

Здравствуйте!

Простите за ожидания, сегодня руки не доходят, разбираться по вашему запросу будем завтра.

Приложите, пожалуйста, еще скриншот настроек содека.

Спасибо. ВОТ
Безымянный1.jpg
Безымянный.jpg

И вкладку “Параметры” еще, пожалуйста.

пожалуйста…
Безымянный3.jpg

Что-нибудь получилось?

Попробуйте сделать следующее.

Откройте свойства прибора и сотрите значение в поле “Сетевой адрес”, чтобы там осталась пустая строка. После этого запустите опрос ещё раз.

Спасибо, по CSD опрос прошел. По GPRS нет ответа от устройства(iRZ ATM2: Данные от контроллера не были получены). Модем АТМ во вкладке статистика GPRS модемов подключается. Журналы прилагаю.
Системный журнал.xls (18.5 KB)
Сеансы опроса.xls (19 KB)
Порты опроса.xls (11.5 KB)
Журнал опроса.xls (199 KB)
Безымянный.jpg

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьей по настройке IRZ ATM2.

Все сделанно по инструкции. Если опрашивать по CSD опрос идет. По /gprs iRZ ATM2: Данные от контроллера не были получены. Модем подключается, виден уровень сигнала и тд.

Приложите скриншоты настроек IRZ ATM2.

вот
Безымянный3.jpg
Безымянный2.jpg
Безымянный1.jpg
Безымянный.jpg

Режим инкапсуляции в настоящее время не поддерживается. Снимите этот флажок и сохраните параметры ATM2. Мы внесём рекомендации в инструкцию по настройке модема.

Спасибо, но теперь новая напасть, по CSD опрос идет. ПО GPRS - (Ответ не получен (таймаут 1900мс)).
пробовал менять интервал для чтения данных, задержку ответа. Пару раз ТС ответил, и то только начальные данные. Не одного успешного опроса. Прилагаю файлы.
dump.ПОРТ_ОПРОСА_IRZ_ATM2(4).2016-06-08.log (7.79 KB)
dump.ПОРТ_ОПРОСА_IRZ_ATM2(3).2016-06-08.log (82.6 KB)
dump.ПОРТ_ОПРОСА_IRZ_ATM2(2).2016-06-08.log (795 KB)
dump.ПОРТ_ОПРОСА_IRZ_ATM2(1).2016-06-08.log (219 KB)
dump.ОПРОМ_CSD.2016-06-08.log (1.42 MB)