БИ-03 Нет суточных данных.

Вопросы по настройке опроса и проблемам с подключением или чтением данных

Модератор: Модераторы

Закрыто
AlexDerden
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 05:05

БИ-03 Нет суточных данных.

Сообщение AlexDerden » 14 июл 2016, 07:28

Би-03 подключили, опросили. После некоторой работы заметил, что ЛЭРС суточные значения выдает нули. И интеграторы своеобразно работают: начинает считать, а потом на следующие сутки обнуляет счётчик. Не подскажете как исправить? Кто сталкивался с этой проблемой?

Скриншоты прилагаются.
Вложения
Би-03 1.jpg
Би-03.jpg
Би-03.jpg (107.58 КБ) 1640 просмотров
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: БИ-03 Нет суточных данных.

Сообщение Иван Славный » 14 июл 2016, 07:39

Приложите пожалуйста Журнал и дамп опроса.
AlexDerden
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 05:05

Re: БИ-03 Нет суточных данных.

Сообщение AlexDerden » 14 июл 2016, 13:09

Благодарю) Вот журнал.

А вот и дамп.
Вложения
dump.интернет(0).2016-07-14.log
(1.13 МБ) 4 скачивания
Журнал опроса.xls
(116 КБ) 3 скачивания
Аватара пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщения: 5536
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 07:04
Откуда: Хабаровск

Re: БИ-03 Нет суточных данных.

Сообщение Антон Чичков » 18 июл 2016, 05:10

А эти данные есть в приборе? Можете опросить суточный архив менеджером данных и показать отчёт?
AlexDerden
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 05:05

Re: БИ-03 Нет суточных данных.

Сообщение AlexDerden » 18 июл 2016, 08:07

Данные то есть. А вот в лэрсе их нет(
Вложения
Би-03 2.jpg
AlexDerden
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 05:05

Re: БИ-03 Нет суточных данных.

Сообщение AlexDerden » 18 июл 2016, 08:16

А ларчик просто открывался! В настройке точки учета в настройках не надо на V1 привязывать Va или Vb. По проекту счетчик запрограммирован Va=V1. Необходимо удалить в "измеряемых параметрах" ячейку, а в "магистрали" просто указать какая подающая. Потом заходим в ручной опрос убираем галочку "только недостающие данные" и опрашиваем прибор за необходимый период и вуаля! Спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
Вложения
Би-03 3.jpg
Закрыто