Опрос СПТ943.1 2016 года АССВ-030

----------- СПТ943 #58772, сетевой адрес: 1, тепловой ввод: 1 -----------
Открытие сеанса связи с устройством 58772
АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.

Версия ЛЭРС последняя
Взлёт СП опрашивает!
НЕ ОДНОКРАТНО высылал логи опроса.
server_error.2016-10-25.log.gz (3.69 KB)
PollService.2016-10-25.log.gz (416 KB)
dump.ASSV(1).2016-10-25.log.gz (17.1 KB)
1002.pdf (996 KB)

Пожалуйста, ознакомьтесь со статьей Настройка АССВ-030 в ЛЭРС УЧЁТ из нашей базы знаний. Убедитесь, что ваш прибор АССВ-030 настроен в точности с этой статей.

настроен также как и со старыми СПТ 931. как спт 931 переспросов 1 время 0. Старых около 10 через ассв -030 работают.

Новый с новым драйвером 931,1 для ассв-030 и всё равно не работает.

Подскажите о каком СПТ931 вы говорите и при чем тут он вообще, если речь изначально шла про СПТ943?

Аналогичная проблема.
СПТ943 (старая и новая версия ПО) + АССВ030 (GPRS)
АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
АССВ настраивали на разные режимы работы (СПТ943, СПТ943 ТВ1+ТВ2, Комуникатор)
Ничего не помагает.
ВЗЛЕТ СП опрашивает исправно.
Старая версия ЛЭРС 3.07.29 также опрашивает.

Подскажите куда копать?

Teploservice, нам необходим журнал опроса и дамп обмена. Журнал Службы опроса нам не подойдет для решения данной проблемы.
Ранее вы опрашивали этот прибор через ЛЭРС УЧЕТ?
Куда вы неоднократно высылали логи?

Здравствуйте…
тоже столкнулся с такой проблемкой, пробовал разные режимы настройки АССВ-030.
Все-равно не опрашивает. (подключал другой СПТ 943(2013) - опрашивает, счетчик 2017 года не хочет…);
spt.png
Пути решения?
dump.vzlet(1).2018-02-13.log (739 KB)
1.xls (54.5 KB)

Вы можете опросить прибор программой Пролог?
Какую модель прибора вы указываете в Прологе?

Инфа с пролога:
spt.jpg

p.s Прологом через оптоголовку опрашивали.
p.s.s К этому же узлу подключали СПТ 943 более ранней даты выпуска и он опрашивался.
p.s.s.s К сожалению нет возможности проверить опрос с помощью комплекса ВзлетСП.

NT и КИ = 0, связка Взлет + АПС проверена. Может кто-то сталкивался с таковой проблемой и есть какие-либо рекомендации.

Возможные варианты проблема:

  1. Несогласованны скорости порта АССВ-030 и СПТ943.
  2. Неверно указан сетевой адрес СПТ943 при создании оборудования в ЛЭРС УЧЕТ.

Как я и написал ранее: Были взяты 2 счетчика с одними и теме же показателями: СПТ 943.2 выхода 2013 года и СПТ 943.1 выхода 2017 года.
NT (сетевой номер) = 0
КИ (интерфейсскорость) = 0 (2400) при подключении к АПС.

Путь действий:
Не получается опросить узел с новым счетчиком(2017) - откидываю вход X2 - подключаю его к счетчику 2013 года - опрашиваю ЛЭРСОМ - успешно.
т.е. связка АПС + АССВ не трогается вообще - только с одним счетчиком опрос идет, с другим нет. (при этом БД СПТшек по интерфейсам одинаковы (NT и КИ нулевые значения)

Даже не знаю куда копать… Буду думать…
Еще смущает надпись в журнале: Неверная длина пакета. Принято: 2 байт, требуется 4 байт. После отбивает ответ от АССВ: Нет ответа от подключенного прибора.

Судя по сайту производителя - есть обновления протокола от марта 2016 года, обновилась “прошивка”. А как настроен АССВ-030? Возможно, при выборе типа прибора (драйвера) СПТ943, АССВ был настроен версией Gsetup, которая вышла до появления обновленной прошивки СПТ943. Сейчас на сайте взлета есть новая версия Gsetup, но только обновлять нужно непосредственно напрямую через кабель, удаленно через взлетСП не получится (удаленно меняются только “мелкие” настройки: скорости, IP и ещё какие-то). Ну или можно поставить режим “Коммуникатор”

Необходимо выяснит, проблема заключается в АССВ-030 или СПТ943.
Для этого попробуйте опросить ЛЭРС УЧЕТ СПТ943 напрямую.

Ладно спасибо всем за советы :slight_smile:
Поеду сниму вычислитель и поэкспериментирую на рабочем месте :slight_smile:

Просьба сообщить нам о результате, после окончания тестирования.
Информация может быть полезна для наших пользователей.

И АССВ прихватите)