Разница в Гкал между ручным снятием показаний и показаний в лэрс учете.

Добрый день, возникла проблема с опросом прибора учета ТСРВ-033 имеются расхождения между ручным снятием и снятием показаний в телеметрии, я думаю что проблема заключается в выбранном мною параметре “рассчитывать недостающие значения теплот Q1 и Q2”, но без этого параметра не ведется учет “Qпотр”.
Безымянный.png
дружбы 001.jpg
дружбы 002.jpg

Приложите скриншот таблицы с данными за тот же период, что и в представленных сканах отчетов.

Также приложите скриншот вкладки “Устройство” свойств точки учета, отчет ведомости параметров которой представлен на выше приложенном скане. В данном скриншоте должно быть явно видно привязку ячеек.

Вижу что в таблице Гкал не отличаются от показаний снятых в ручную, но на распечатке есть расхождения
Дружбы159.png
устройство.png

Для того, чтобы показания Qпотр не отличались от показаний с прибора их нужно не рассчитывать, а снимать. Для этого привяжите ячейку, в которой у вас хранятся показания теплоты, к соответствующему параметру в ЛЭРС УЧЕТ.

Снял галочку рассчитывать недостающие значения теплот Q1 и Q2, и теперь Гкал вообще нету.
gkall1.png
gkall.png
gkall2.png

Привязку ячеек настроить забыли.

Распишите пожалуйста более подробно про привязку ячеек, я новичок в лэрсе

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом справки Настройка привязки ячеек

Спасибо большое, все заработало :-ok-: