Доброго времени суток. При опросе прибора SA-94/2M столкнулись со следующей проблемой, не подгружаются суточные и часовые архивы. Текущие значения и интеграторы считываются. Подключались к прибору 232 GSM модемом.
Журнал опроса.xls (19 KB)
dump.Lis_server_CSD_Megafon(Moscow).2017-03-07.log (1.38 MB)
А заводская программа может считать часовые и суточные архивы?
Доброго времени суток. Родной программой AswegaM 2.0, при помощи GSM модема не удалось считать. Ноутбуком напрямую usb проводом все данные считались.
А ЛЭРС УЧЕТ напрямую опрашивает прибор.
ЛЭРС УЧЕТом не было возможности на прямую опросить! Через GSM модем только.
Необходимо проверить чтение данных с прибора ЛЭРС УЧЕТ напрямую.
По возможности проверим и ответим.
Если при прямом опросе тоже возникнут ошибки, приложите журнал опроса и дамп обмена. При опросе установите интервал чтения последние 3 дня и считайте все архивы и текущие данные.
И покажите данные опроса заводской программой за этот же период.
Возможно в этой модификации прибора измененный протокол обмена, который ещё не поддерживается в ЛЭРС УЧЕТ.
Доброго времени суток. Подключились на прямую через COM порт. Родная программа aswega все данные считала. А лэрсом на прямую так и не удалось считать архив. Журнал опроса приложил.
dump.COM3_для_SA94_Прямое.2017-05-17.log (1.73 KB)
Журнал опроса.xls (15.5 KB)
Из дампа обмена видно, что прибор вам не отвечает. Вероятнее всего вы не верно указали серийный номер прибора, который используется в запросах как сетевой адрес.
В Журнале опроса ЛЭРС УЧЕТ указан сетевой адрес 22128, а в заводской программе 00000.