Ошибка опроса устройства Меркурий 225.21

Доброго времени суток. Столкнулись со следующей проблемой, происходит остановка опроса после ошибки одного из счетчиков в концентраторе. Следующие за ним счетчики уже не опрашиваются и данные с них не записываются. При опросе родной программой этой проблемы нет.
dump.Lis_server_CSD_MTS.2017-04-06.log (565 KB)
Журнал опроса остановка по ошибке счетчика.xls (44 KB)
Скрин с  бикварк.png
Скрин с ЛЭРС.png

Мы внесли исправления в драйвер. Исправление войдет в обновление R21.09. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.

Спасибо

Обновление R21.09 доступно для скачивания.