EK260 EK270 ошибка при чтение возмущенных кубов

Здравствуйте.
Не верно считываются возмущенные кубы. Появляется большая цифра, хотя на данное время вообще не было возмущенных кубов в приборе. Если удалить за данное число все данные и перекачать их то всё скачается с верными данными.
На скриншоте данные точки учёта где скачиваются только возмущенные кубы - в действительности за весь месяц не было ни одного куба возмущенных кубов. И всегда одна и та же цифра - 242,7 и 1 028,8055. Данный прибор стоит на автоопросе через каждые 12 часов.
dump.192.168.200.205_MK18_IRZ_ATM3.2017-04-12.log (184 KB)
333333333333.xls (109 KB)
222222222.xls (106 KB)
111111111.xls (110 KB)
2017-04-18_10-21-33.png

Пришлите скриншот таблицы потребления, с часовыми значениями, где проявляется данная ошибка. За тот же период скриншот таблицы интеграторов. И скриншот вкладки устройства, у точки учёта, с привязкой ячеек.

Добавил скриншоты.



Если вручную удалить данные за эти дни, то всё перекачается нормально.

Спасибо за обращение.
Из-за погрешности в вычислениях в системе неверно определялось наличие сброса интеграторов. Исправление войдет в обновление R21.10.

Версия 21.10
Удалил данные за дни с ошибочными значениями. Перекачал. За пару дней всё равно присутствую ошибочные значения 11.02.17 и 01.03.17


111111111.xls (285 KB)

Приложите дамп обмена от журнала, который вы приложили в сообщении.

Добавил дамп.
dump.192.168.200.205_MK18_IRZ_ATM3.2017-04-20.log (329 KB)

Переопросите часовые архивы прибора со снятой галочкой “Только недостающие значения” за период с 01.02.17 по 31.03.17 и приложите журнал и дамп.

Добавил.
dump.192.168.200.205_MK18_IRZ_ATM3.2017-04-21.log (6.25 MB)
111111111.xls (2.63 MB)

Привяжите коэффициент сжимаемости к температуре и переопросите прибор со снятой галочкой “Только недостающие”.

Спасибо. Действительно проблема была в привязке коэффициента сжимаемости к Траб время нормальной работы.