На котельной установлено 2 прибора им 2300 серии AD, оба прибора в ЛЭРС не правильно считывает данные давления, на приборе давление подача 4,6 обратка 1,6, в ЛЭРС 1,49 и 1,18 соответственно. Скрин прилагаю
Покажите скриншоты с часовыми данными из ЛЭРС УЧЕТ за 4 число.
Считайте данные заводской программой за 4-е число и покажите скриншоты с суточными и часовыми данными.
Скрины высылаю
Выберите в ЛЭРС УЧЕТ единицы измерения МПа и покажите скриншот таблицы с данными.
Покажите скриншот вкладки Расчет и хранение из свойств Точки учета.
Расчет и хранение из свойств Точки учета высылаю, не совсем понял где мне поменять Мпа в первом вопросе?
В таблице с данными нажмите кнопку Изменить единицы измерения.
отправляю
Покажите дамп обмена и Журнал опроса. Переопросите прибор за 4-е число в ручном режиме с убранной галочкой Только недостающие данные.
Покажите скриншот вкладки Устройства и свойств Точки учета. На скриншоте должны быть видны все привязанные ячейки.
отправляю
Покажите скриншот вкладки Расчет из Системных параметров.
отправляю
Покажите скриншот таблицы Паспорт, считанной заводской программой.
отправляю
Вам необходимо обновиться до последней версии ЛЭРС УЧЕТ.
После обновления, считайте часовые данные за 04.06.2017 число с убранной галочкой Только недостающие данные. Покажите журнал опроса и дамп обмена.
Считай часовые данные за 04.06.2017 заводской программой и покажите результат.