Ошибка опроса вычислителя SA-94/3

У меня два вычислителя SA-94/3. Первый вычислитель опрашивается нормально т. вычислителя 89166412387, а второй вычислитель дает ошибку опроса т. вычислителя 89160355214. Опрос по CSD.

Приложите журнал опроса или приведите текст сообщения об ошибке.

Ошибка опроса устройства SA-94/3A #32351. Ошибка разбора архивной записи. Параметры Year, Month и Day описывают непредставимое значение DateTime. Время по прибору: 2047-46-45 00:00:00

Мы не сможем исправить вашу ошибку, если вы не предоставите Журнал опроса и дамп обмена Сеанса опроса, во время которого возникает ошибка.
Все что можем порекомендовать в этом случае, так это проверить дату и время прибора. Попробуйте считать дату и время заводской программой.

Представляем журнал опроса
Журнал опроса.xls (17.5 KB)

Покажите еще дамп обмена для этого журнала опроса.
Какой результат чтения суточного архива заводской программой?

Заводской программой не опрашивали. Посылаем дамп обмена.
dump.com-7.2017-10-16.log (612 KB)

Вы предоставили дамп за другое число и он не подойдет к Журналу опроса, который вы предоставили ранее.
Считайте так же суточные данные заводской программой и сообщите результат.

Посылаю журнал опроса
Журнал опроса.xls (17.5 KB)

Ошибка возникает, поскольку ваш прибор возвращает некорректную дату записи.