Не отображается температура наружного воздуха ТСРВ-043

Добрый день. Прибор ТСРВ-043, на 5 канал температуры подключен датчик Тнв. в таблице нет данных о температуре.

При создании темы требуется задавать такое наименование, которое позволит всем пользователям понять, какой вопрос в ней отображается. По наименованию “ТСРВ-043 и Тнв” абсолютно не понятно о чем идет речь. Я переименовал вашу тему.
Тему необходимо создавать в разделе, к которому она относится. Проблема с отображением Тнв на приборе никак не связана с поддержкой нового устройства, поскольку ВЗЛЕТ ТСРВ-043 уже поддерживается в нашей системе. Тема была перенесена в раздел опрос.
Ознакомьтесь с правилами нашего форума.

Покажите скриншот вкладки устройство из свойств точки учета.
Покажите скриншот таблицы с данными, за какой либо период, где будет видна колонка Тнв.
Покажите данные заводской программой, за этот же период, где будет видна Тнв.

Т5 запрограммирован на температуру воздуха
DefaultReportTemplate.pdf (163 KB)
Архивные данные - ТСРВ-043, 1704324, Суточный архив.pdf (54.1 KB)
Doc1.doc (404 KB)

У вас температура наружного воздуха сохраняется в канал. 5 канал у вас используется в точке учета с/х Озеры, д. 12 - ХВС, подающая. Вам нужно зайти в таблицу с данными этой точки учета и тогда вы увидите значение температуры 5 канала.

Безымянный1.jpg

Безымянный2.jpg

В ХВС посмотрел первым делом.

Покажите все колонки с температурой по точке учета с/х Озеры, д. 12 - ХВС.

Безымянный3.jpg
Нашлась.
Как ее использовать как значение Тнв для построения графиков, копирования в другие узлы и т.д

Не понятно о построении каких графиков идет речь?
Что значит копирование в другие узлу?

Безымянный5.png
Безымянный4.jpg

:sh_ok: :sh_ok:
Это все стандартные функции ЛЭРС УЧЕТ.

Безымянный6.png
Хотелось бы как в ТСРВ-026М иметь возможность закрепить канал температуры за Тнв

Прибор не хранит данные по температуре наружного воздуха и поэтому вы привязали датчик, который измеряет температуру наружного воздуха к Т5.
При чтении данных с прибора, драйвер температуру пятого канала сохраняет в температуру 5 канала. Драйвер не может знать, что на самом деле это Тнв и поэтому не может сохранить эти данные в Тнв.
Исходя из этого, вы не можете использовать температуру температуру 5 канала, как температуру наружного воздуха при построении графиков и копировании в другую точку учета.

Вы можете обойти эту ситуацию следующим образом:
Создайте расчетную точку учета и укажите в ней в качестве параметра Тнв использование температуры 5 канала. После этого вы сможете скопировать Тнв из расчетной точки учета в другие точки учета и использовать данные для построения графиков.

понял, спасибо.
но почему нельзя сделать как в ТСРВ-026М

Потому что в ТСРВ-026М есть измеряемый параметр температура наружного воздуха, он и сохраняет как Тнв в ЛЭРС УЧЕТ.
Ваш вопрос решен и тему можно закрыть?