Запустите еще раз чтение данных в ручном режиме с убранной галочкой только недостающие данные. Укажите считывать суточный архив в интервале с 11.11.2017 по 21.11.2017. Покажите журнал опроса и дамп обмена.
У вас возникает проблема с прибором. Периодически прибор возвращает неправильные данные.
При изучении первого сеанса опроса мы увидели следующую проблему:
В приборе производится поиск суточной записи за 10.11.2017. Прибор отвечает, что у этой суточной записи индекс 86. Индекс 86 соответствует индекс окончания архива, с этим индексом должна будет сохранится запись за 22.11.2017, после окончания суток. В такой ситуации последняя запись имеет индекс 85, она и считывается. При этом у записи с индексом 85 дата 21.11.2017. Поскольку запись с последним индексом считана, опрос останавливается. С прибора не удалось считать все данные, поскольку прибор вернул некорректное значение индекса записи.
При повторном опросе происходит следующая ситуация:
В приборе производится поиск суточной записи за 10.11.2017. Прибор отвечает, что у этой суточной записи индекс 74. Затем последовательно читаются записи по индексу, пока не будет считана последняя требуемая запись. При этом опросе прибор вернул правильные данные и поэтому были считаны все данные.