Не корректно считываются данные с АРТ-05

Здравствуйте.
Подключил модем к регулятору АРТ-05 (ТЭСМАРТ РТ-05). Настроено два контура: контур 1 - 1.1 СО и контур 2 - 2.1 Циркул. ГВС.
При опросе заводским ПО данные считываются успешно. ЛЭРС настройки базы считывает.
В устройстве к изменяемым параметрам привязал в ячейках по первому контуру: Т11, Т2 и Тн, опросил текущие значения (ручной опрос), данные были получены и соответствовали считанным данным заводским ПО за пару минут до опроса ЛЭРСом. Часовые данные не опросились.
Привязал к изменяемым параметрам в ячейках по первому контуру: Контур1.Т11, Контур1.Т2 и Контур1.Тн, опросил текущие значения, соответственно не получил данные, опросил часовые, данные считались, но не соответствовали архиву АРТ-05 из заводского ПО.
По второму контуру данные по Т3 (Т11) я так и не нашел среди всех значения предложенных в ячейках, как в текущих так и в часовых.
И не понятен “механизм” чтения часовых, АРТ-05 может сохранять архив как каждые 10 секунд, так и каждые 4 часа (10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 4 ч)
img-2017-12-15-19-41-33.png
Автоматика Отоп.xls (47.5 KB)
img-2017-12-15-20-11-58.png
img-2017-12-15-19-22-29.png

CSD 89603583854
зав.№ 55075
сет адрес 2

Покажите журнал опроса и дамп обмена с прибором. Покажите скриншоты таблицы данных из ЛЭРС УЧЕТ, где считанные данные отличаются от заводской программы. Выделите отличающиеся данные.

Журнал и дамп опроса
Журнал опроса АРТ-05.xls (59.5 KB)
dump.IRZ.2017-12-18.log (45.2 KB)

Скриншоты
img-2017-12-18-17-48-54.png
img-2017-12-18-17-52-04.png
img-2017-12-18-17-42-43.png

Шапка таблицы заводской программы для скриншота img-2017-12-18-17-52-04
img-2017-12-18-18-02-51.png

У вас в журнале опроса считываются данные по двум точкам учета. Покажите скриншот вкладки устройствао из свойств этих точек учета.
Покажите данные заводской программы с 12.12.2017 по 18.12.2017. Выгрузите данные из ЛЭРС УЧЕТ за этот же период в xls файл и приложите его.

Вторая точка - Контур2 ГВС. Температуру ГВС Т3(Т11) контура2 среди всех вариантов для ячеек я не нашел.
2017-12-19_12-33-40.png
Автоматика Контур_1 (Отоп).xls (56 KB)
Скриншоты данных из заводской программы.zip (169 KB)

Покажите данные заводской программы для второго контура за этот же интервал времени.

Отправил
Screenshots Контур 2 ГВС.zip (163 KB)

Мы ведем переписку с производителем и проясняем этот вопрос.

Выполните следующие действия:
Считайте данные с прибора ЛЭРС УЧЕТ за последние 2-е суток и текущие данные с убранной галочкой только недостающие данные. Покажите журнал опроса и дамп обмена. Покажите скриншот таблицы с данными для этих точек учета. Покажите еще раз привязку ячеек для точек учета.
Считайте данные заводской программой за этот же период и текущие данные. Покажите скриншоты с таблицей данных за этот период.

Привязал к изменяемым параметрам в ячейках по первому контуру: Контур1.Т11, Контур1.Т2 и Контур1.Тн, опросил текущие значения, часовые, данные считались.
По второму контуру Контур2.Т11
Галочку “только недостающие данные” не ставил, т.к. данные запрашиваю в ручную и давно не запрашивал.
Журнал опроса_1.xls (45.5 KB)
dump.IRZ.2018-01-14.log (35.2 KB)
Screenshots_1.zip (607 KB)

CSD 89603583854
зав.№ 55075
сет адрес 2
На всякий “пожарный”

И заводское ПО, скачено с официального сайта завода изготовителя. http://tem-pribor.com/
RT05Win_1.83a (1).zip (1.47 MB)

Нам удалось прояснить все вопросы с производителем. В описании протокола обмена имелась ошибка.
Мы внесли исправление в драйвер, которое войдет в обновление R24.10. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.

Хорошо. Ждем обновления.

Здравствуйте. Обновил ЛЭРС до R24.10, считал данные с АРТ-05. Данные опросились и сошлись с полученными данными заводского ПО.
Но заметил, что при повторном опросе с установленным флажком “только недостающие данные”, система повторно запрашивает уже считанные данные.
Поставил АРТ-05 на автоопрос (суточные+часовые) с 29.01.2018 (соответственно и теплосчетчик ТЭМ-106), данные были получены успешно, но при повторном опросе данные запрашиваются вновь.
dump.IRZ.2018-01-29.log (182 KB)
Журнал опроса art05.xls (128 KB)

Возникший у вас вопрос не связан с некорректным чтением данных с прибора. У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. Создайте отдельную тему для обсуждаемого вопроса.
Данная тема будет закрыта, поскольку вопрос некорректного чтения данных был решен.