ЕК270 отсутствие интеграторов

Вопросы по настройке опроса и проблемам с подключением или чтением данных

Модератор: Модераторы

Ответить
a.osadchuk
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 13:27

ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение a.osadchuk » 21 дек 2017, 22:46

ЕК270 работает 1,5мес, 21.12 я подключил его к лэрс-облаку. При почасовом чтении по всему архиву начиная с середины нояб, когда начался отбор газа, кроме 21.12 ответ "интеграторы отсутствуют".
При этом скачиваются текущие значения и месячный архивы. Установки ячеек правильные, идентичные другим ТУ где все читается нормально. Настораживает то, что часовые архивы читаются только с дня и часа, когда подключен лэрс. При этом лэрс-сервер №2, а сервер №1 межрегионгаз - давно уже прочитал все архивы правильно.
Вложения
2017-12-21 (2).png
2017-12-21 (1).png
2017-12-21 (3).png
a.osadchuk
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 13:27

Re: ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение a.osadchuk » 22 дек 2017, 10:37

Один из пользователей рекомендовал читать не часовые, а суточные архивы путем установки это в свойствах оборудования.
Но в свойствах опроса и ручном и автоматическом я не могу читать суточные, только часовые и месячные. Это недоработка облачной лицензии?
test124q
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 10 авг 2012, 10:59

Re: ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение test124q » 22 дек 2017, 16:31

a.osadchuk писал(а):Один из пользователей рекомендовал читать не часовые, а суточные архивы путем установки это в свойствах оборудования.
Но в свойствах опроса и ручном и автоматическом я не могу читать суточные, только часовые и месячные. Это недоработка облачной лицензии?
Суточных архивов в ЕК270 нет, есть только месячные и часовые(интервальные). Так вот этот часовой архив в ЛЭРС с ЕК270 можно скачать двумя способами - почасовое чтение и чтение часовых архивов за сутки, т.е. сразу 24 часовых архива.
Либо в ЛЭРС некорректно организован протокол обмена почасового чтения, либо сам ЕК270 некорректно отвечает на некоторые запросы при почасовом чтении, я не разбирался, но проблема при почасовом чтении присутствует.
Как я понял у вас опрос происходит через модем АТМ3, и считывать почасовые архивы нет необходимости, так как буфер у АТМ3 достаточный для посуточного чтения часовых архивов, что существенно ускорит опрос.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6248
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение Константин Коротких » 25 дек 2017, 02:31

Покажите журнал опроса и дамп обмена с устройством.
Покажите скриншоты всех вкладок из свойств оборудования для ЕК270.
a.osadchuk
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 13:27

Re: ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение a.osadchuk » 26 дек 2017, 08:55

а как среди логов выделить именно тот файл в котором содержится обмен с нужным устройством? или делать опрос и тут же скачивать файл журнала с сервера?
energon
Опытный пользователь
Сообщения: 794
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:25

Re: ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение energon » 26 дек 2017, 09:16

a.osadchuk писал(а):а как среди логов выделить именно тот файл в котором содержится обмен с нужным устройством? или делать опрос и тут же скачивать файл журнала с сервера?
в самом начале опроса, указано в какой файл записывается лог, этот файл вам и нужен.
ООО "Энергосистема", г. Киров
a.osadchuk
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 13:27

Re: ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение a.osadchuk » 27 дек 2017, 20:26

Константин Коротких писал(а):Покажите журнал опроса и дамп обмена с устройством.
Покажите скриншоты всех вкладок из свойств оборудования для ЕК270.
Все прикладываю.
При попытке читать архивы говорит что интеграторов нет, но если просто читать текущие показания все есть.
Вложения
2017-12-27.png
2017-12-27 (1).png
2017-12-27 (2).png
2017-12-27 (3).png
2017-12-27 (4).png
2017-12-27 (5).png
Журнал опроса.xls
(44 КБ) 1 скачивание
Системный журнал.xls
(54 КБ) 1 скачивание
dump.порт_20300(2).2017-12-27.log.gz
(1.67 МБ) 2 скачивания
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6248
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение Константин Коротких » 28 дек 2017, 08:00

Произведите ручной опрос с убранной галочкой только недостающие данные. Считайте с прибора архивы за последний месяц. Покажите журнал опроса и дамп обмена.
Считайте архивы заводской программой за этот же период и покажите считанные данные.
a.osadchuk
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 13:27

Re: ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение a.osadchuk » 28 дек 2017, 09:08

Константин Коротких писал(а):Произведите ручной опрос с убранной галочкой только недостающие данные. Считайте с прибора архивы за последний месяц. Покажите журнал опроса и дамп обмена.
Считайте архивы заводской программой за этот же период и покажите считанные данные.
Все сделал, но с прибора пока снять не успел, но поверьте на слово там данные есть. Например на 21.12 какие-то данные в базу попадали, а сейчас снова ответ что нет. И текущие всегда считываются
Вложения
Системный журнал 28.12.xls
(17 КБ) 1 скачивание
Журнал опроса 2812.xls
(21.5 КБ) 4 скачивания
dump.порт_20300(2).2017-12-28.log.gz
(806.6 КБ) 1 скачивание
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6248
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: ЕК270 отсутствие интеграторов

Сообщение Константин Коротких » 29 дек 2017, 02:27

Данные о том, что данные отсутствуют, возвращает сам прибор. Покажите данные заводской программы за этот же период.
Ответить