Здравствуйте, возникла проблема - данные с точки учета снимаются через пролог, но не снимаются через ЛЭРС. Все настройки выставлены правильно - скрины прилагаю.
попробуйте протокол поставить v 110. и с такой старой версией лэрса техподдержка врядли вам поможет.
Сетевой адрес прибора 1. (в прологе, указано)
Сетевой адрес в ЛЭРСе - 0.
Не в этом ли дело?)
и сетевой адрес на 1 поменяйте
Спасибо помогло!!!