Обнаружили странную ошибку при чтении данных с СКМ-2, при опросе прибора, в ячейки с потреблением, стали записываться данные показаний.
Скрин с дампом приложил, номер для доступа скинул на support@lers.ru
dump.GSM_2_(Мегафон).log.gz (66.6 KB)
Спасибо за сообщение об ошибке. Сегодня мы пересоберём обновление 3.04, чтобы исправить сохранение данных с СКМ-2
На нашем сайте доступно пересобранное обновление 3.04 с исправленным сохранением данных по СКМ-2
Добрый день. Наблюдается проблемы в считывании данных по тепловой энергии на СКМ-2, и именно по второму контуру ГВС. На фото видно что стандарной программой все считывается, а ЛЭРС противиться. Более того ЛЭРС отопление по тепловому вводу все считывает, а по второму не хочет.
Фото прилагаю !
Какие схемы измерения (исполнения) для 1й и 2й систем используются в вашем приборе?
первая закрытая, вторая открытая
А именно номер исполнения можете сказать? Он может быть U0, U1, U2, A1, A6
Если нет, то опросите, пожалуйста, прибор по тому вводу, по которому нет данных и вышлите нам протокол опроса и дамп обмена.
СКМ-2: Исполнение системы 1: U1, исполнение системы 2: A1
Проблема в том, что в РЭ на СКМ, которое мы загрузили с сайта производителя, нет описания схем измерения А1 и А2. Описаны только схемы U0, U1, U2. Все известные нам схемы показаны на прикреплённом рисунке.
Можете ли вы показать скан с этой же страницей документации по вашему прибору? Или сообщите какие формулы расчёта теплоты E2 в ней указаны для схем А1 и А2.
Выкладываю
Спасибо за информацию. Мы добавим обработку схем А1 и А6 в следующем обновлении системы.
Алексей, если возможно, уточните год выпуска прибора и год на титульной странице его РЭ, с которого вы сделали скан-копию.
Год выпуска ориентировочно 2008-2009. А руководство 2011 г.