Не устанавливается ? в чтении часовых архивов в автоопросе, в свойствах ТУ (не у всех ТУ), может проблема в совпадении расписания и есть лимиты? пример в видео.
часовой-автоопрос.7z (256 KB)
Уточните версию ЛЭРС УЧЕТ, которая у вас установлена.
3.07 R27.5 серверной и клиентской части, попытка на других клиентских машинах установить автоопрос такая же.
Нам не удается воспроизвести ситуацию у себя. При выполнении аналогичных действий с точкой учета, к которой подключен такой же прибор, выставленная галочка часового архива сохраняется в настройках автоопроса.
Сообщите, сколько всего устройств опрашивается через то же подключение, которое установлено в настройках автоопроса? Покажите скриншот вкладки “Подключенное оборудование” свойств данного подключения в свойствах объекта учета, к которому относится рассматриваемая на видео точка.