доработка драйвера для се805м

Прошу доработать драйвер для устройства СЕ805М, конкретно: организовать опрос не всех подряд каналов учета (их до 4000), а только тех, что используются. Дело в том, что при автоматическом опросе (да и при ручном тоже) не хватает времени, чтобы снять все данные. И это при 119 точках учета и скорости порта 115200. Стандартный AdvinTools эту операцию делает эа 15-20 секунд.
опрос УСПД_3.png
опрос УСПД_4.png
опрос  УСПД_1.png
опрос УСПД_2.png

Драйвер ЛЭРС УЧЕТ читает данные только по тем каналам, которые вы запрашиваете.
По какой причине вы решили, что драйвер запрашивает данные по всем подряд каналам учета?

окончание опроса.png
Еще раз повторяю: стандартный AdminTools снимает данные в течении 15 секунд максимум. При опросе 4000 абонентов (выбраны все) снятие данных как раз и занимает 4-5 минут. Кроме того , в 90% случаев опрос ЛЭРСОМ вообще не завершается успешно. Обратите внимание на время на приложенных скринах.
начало съема данных.png
Запуск опроса.png

Приложите файл журнала опроса, отраженный на скриншоте, и дамп обмена к этому журналу.

Запрошенные вами файлы не проходят из-за размера (32М).

Вы можете выложить эти файлы на любой из популярных файловых хостингов и приложить в сообщении ссылку на их скачивание.

Ссылка на файлы https://cloud.mail.ru/public/7vQF/wsJzuBgCR

Вы приложили все дампы обмена, журналы работы Службы опроса и службы Сервера ЛЭРС УЧЕТ, тогда как я запрашивал журнал опроса, отраженный на вашем скриншоте и дамп обмена к этому журналу. Вы можете воспользоваться нашей статьей Как получить журнал и дамп опроса?