Не считывается температура холодной воды в часовом архиве СПТ961.1(2) [7464]

Здравствуйте. Не считывается температура холодной воды в часовом архиве прибора. В суточном архиве и при просмотре текущих значения есть. ПРОЛОГ температуру холодной в часовом считывает.
Журнал, дамп и скриншоты прикрепляю
961 журнал.xls (73 KB)
dump.VzljotSRV_CSD.2018-12-03.rar (2.02 MB)
лэрс.JPG
пролог.JPG

Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление ошибки. Как только появятся какие-либо результаты, обязательно сообщим.

Мы нашли причину возникновения ошибки. она будет исправлена в следующей версии R28.4.

Обновление R28.4 доступно для скачивания.

Проверили, температура холодной в часовом архиве считывается. Спасибо