Нет Q при опросе КМ-5-1

Здравствуйте! При опросе КМ5-1 нет данных по теплоте. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?

Во вкладке Расчет и хранение свойств нужной точки учета вы можете выставить галочку “Рассчитывать недостающие значения теплот Q1 и Q2”. Подробнее о ее работе смотрите в соответствующем разделе руководства пользователя ЛЭРС УЧЕТ Расчет недостающих значений

Спасибо за ответ. Этот вариант понятен. Но при скачивании данных программой km5db значение Q присутствует. Хотелось бы получить значение Q с прибора. Или там его нет и оно также рассчитывается km5db после скачивания прямо в программе?

В ЛЭРС УЧЕТ для данного прибора считывается только потребление dQ в текущих данных, а также накопленное значение dQ в интеграторах. Показаний теплоты в других архивах, на сколько нам известно нет, поэтому наше предположение, что в заводской программе отображаются рассчитанные данные по теплоте.
Более точную информацию вы можете узнать у производителя прибора.

Спасибо. Задал расчет Q в ЛЭРС. Всех это устроило. Тему можно закрывать