ВКТ-5. Неизвестный код ошибки Modbus: 65534 при опросе архивов

Добрый день! тоже столкнулись с ошибкой опроса счетчика ВКТ-5, подскажите что она может значить?
05.08.2013 09:18 Стр 1 из 1

Время Описание
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Обрабатывается задание: Сеть устройств сеть, прямое подключение
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Используется порт опроса: ком порт, канал связи: Прямое подключение
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollServicedump.ком_порт.log’
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Работаем с сетью устройств
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 60 сек)
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Соединение установлено
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ----------- ВКТ-5, #2, сетевой адрес: 2, тепловой ввод 1 -----------
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Открытие сеанса связи с устройством 2
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Сетевой адрес прибора: 2
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Версия ПО: 7.13
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Дата и время по часам устройства: 05.08.2013 9:48:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Часы устройства идут впереди системных на 00:36:24 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Труба 1: ГВС/пар, тепловой ввод 1, давление абсолютное
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Труба 2: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Труба 3: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Труба 4: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Труба 5: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Труба 6: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Труба 7: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Труба 8: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Тип отчётной ведомости: 1
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Чтение заголовка архива
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Дата сброса архива: 23.06.2010 14:15:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Чтение данных за интервал 04.08.2013 0:00:00 - 04.08.2013 0:00:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Считаны данные за 04.08.2013 00:00:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Чтение заголовка архива
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 ВКТ-5: Дата сброса архива: 23.06.2010 14:15:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Чтение данных за интервал 04.08.2013 0:00:00 - 05.08.2013 8:00:00
Предупреждение 05.08.2013 9:11 Неверная длина ответа: получено 23 байт, ожидалось не менее 26 байт
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Считаны данные за 04.08.2013 00:00:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Считаны интеграторы на 04.08.2013 00:00:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Считаны данные за 04.08.2013 01:00:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Считаны интеграторы на 04.08.2013 01:00:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Считаны данные за 04.08.2013 02:00:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Считаны интеграторы на 04.08.2013 02:00:00
Ошибка 05.08.2013 9:11 Ошибка опроса устройства ВКТ-5, #2. Неизвестный код ошибки Modbus: 65534
Предупреждение 05.08.2013 9:11 Прекращаем опрос, так как ни одно опрашиваемое устройство не работает
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Завершение соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 05.08.2013 9:11 Сохранение снятых данных.
Предупреждение 05.08.2013 9:11 Опрос завершен. Ошибка опроса. Описание ошибки указано в протоколе опроса.
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Обрабатывается задание: Сеть устройств сеть, прямое подключение
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Используется порт опроса: ком порт, канал связи: Прямое подключение
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollServicedump.ком_порт.log’
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Работаем с сетью устройств
Предупреждение 05.08.2013 9:17 Пропускаем интервал 05.08.2013 0:00:00 - 05.08.2013 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 60 сек)
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Соединение установлено
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ----------- ВКТ-5, #2, сетевой адрес: 2, тепловой ввод 1 -----------
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Открытие сеанса связи с устройством 2
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Сетевой адрес прибора: 2
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Версия ПО: 7.13
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Дата и время по часам устройства: 05.08.2013 9:54:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Часы устройства идут впереди системных на 00:36:18 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Труба 1: ГВС/пар, тепловой ввод 1, давление абсолютное
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Труба 2: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Труба 3: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Труба 4: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Труба 5: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Труба 6: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Труба 7: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Труба 8: не используется
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Тип отчётной ведомости: 1
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Пропускаем чтение архивных данных - данные не запрашивались
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Чтение заголовка архива
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 ВКТ-5: Дата сброса архива: 23.06.2010 14:15:00
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Чтение данных за интервал 04.08.2013 3:00:00 - 04.08.2013 23:00:00
Ошибка 05.08.2013 9:17 Ошибка опроса устройства ВКТ-5, #2. Неизвестный код ошибки Modbus: 65534
Предупреждение 05.08.2013 9:17 Прекращаем опрос, так как ни одно опрашиваемое устройство не работает
Информационное сообщение 05.08.2013 9:17 Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение 05.08.2013 9:17 Нет данных для сохранения.
Предупреждение 05.08.2013 9:17 Опрос завершен. Ошибка опроса. Описание ошибки указано в протоколе опроса.

Спасибо за сообщение об ошибке.

Это сообщение обозначает, что при опросе не сошлась контрольная сумма считанного от ВКТ-5 пакета. При этом должно быть запротоколировано понятное предупреждение и запрос должен быть повторён, однако из-за ошибки в драйвере ВКТ-5 этого не происходит.

Исправление ошибки войдёт в следующее обновление системы.

Проблема идентичная. Когда примерно выйдет обновление?

Обновление подготовим завтра, к 9:00 по Москве.